账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 18704|回复: 15

[问题探讨] 自带蓄电池应急照明灯有没有带强启功能接口的?

[复制链接]
     
发表于 2016-3-5 10:33:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
转载:自带蓄电池应急照明灯有没有带强启功能接口的?如没有,双回路切换箱后的应急照明灯,平时不亮,火灾如何自动点亮?双回路切换箱后的应急照明灯不管电源切换到那边都能检测有电的呢~那火灾就不会自动点亮了~~请高手指教~~~

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2016-3-5 12:10:28 | 显示全部楼层
应急灯带强启接口很容易实现。
     
发表于 2016-3-7 08:15:30 | 显示全部楼层
国外产品灯具都带地址编码。强起功能,只是其中一个,通信线即可实现。
发表于 2016-3-7 08:22:47 | 显示全部楼层
有些应急灯具本身有强启功能
     
发表于 2016-3-7 08:45:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 nicebin 于 2016-3-7 08:47 编辑

自带蓄电池的应急灯只能通过断电来强启。
通过消防模块,给蓄电池信号线断电,不就OK了。
发表于 2016-3-7 20:13:11 | 显示全部楼层
听说是有的
发表于 2016-3-8 09:51:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-8 09:52:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2016-3-8 10:59:15 | 显示全部楼层
1、设应急控制母线,母线后引出分支,分支加熔断器保护,分支末端接,应急灯上的外控接线端子。
2、应急母线,就是一个接触器的下接线口。
3、接触器受消防模块控制。
这是典型的错误应用。

十一层的住宅楼,楼梯间.电梯前室等公共场所设火灾报警,楼梯间及电梯前室的应急照明如何做,请诚版明示。
     
 楼主| 发表于 2016-3-8 11:02:48 | 显示全部楼层
有一个住宅楼梯间应急照明问题请教:十一层的住宅楼,楼梯间.电梯前室等公共场所设火灾报警,楼梯间及电梯前室的应急照明,建设单位建议:楼梯间及电梯前室各设两套灯具,其中一套灯具为红外光控自熄灯(吸顶安装),为平时照明使用(类似多层住宅的做法),电源由配电室市电进线回路引来,火灾时市电切除.另一套灯具为带蓄电池的带消防强启接口的应急灯(吸顶安装),电源由应急照明配电箱双切后引来,平时不用,火灾时强启点亮.   有两个问题:1,有带蓄电池的带消防强启接口的应急灯这种产品吗?2,这种灯如果长期不用(火灾是个小概率事件,也许几十年也不发生),后期的维护保养也是个问题.求各位指教.谢谢了.
发表于 2016-3-8 11:03:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-8 11:04:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-3-8 11:51:37 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-3-8 11:04
因为,这种带外控端子的应急灯,
1、外控开关,可以控制灯具。
2、断电,灯就亮。

诚版说的 这种应急灯具,是有四根线那种吧,包括充电线(即相线)和控制线(即外控端子),平时控制线接开关,有电灯就亮,没电灯灭。火灾时充电线断电灯亮,也可通过双控开关强制接通控制线,强制点亮灯具。
     
发表于 2016-3-8 11:53:07 | 显示全部楼层
890214 发表于 2016-3-8 11:02
有一个住宅楼梯间应急照明问题请教:十一层的住宅楼,楼梯间.电梯前室等公共场所设火灾报警,楼梯间及电梯前室 ...

干嘛要用两套灯具,用第一种方案,一套灯具,平时也用,消防强制点亮不行吗。
     
发表于 2016-3-8 14:20:37 | 显示全部楼层
自己下来看吧,有带强启的。

带强启

带强启

带强启

带强启
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则