账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6580|回复: 6

[问题探讨] 热磁脱扣断路器脱扣数据问题

[复制链接]
发表于 2016-3-13 20:00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 入门者 于 2016-3-13 20:04 编辑

  热磁脱扣断路器的脱扣数据问题

  低压配电采用大量低价的MCB和热磁脱扣的MCCB,但脱扣数据不尽人意,与电子脱扣器MCCB相比,差距太大。

  以C型MCB为例:长延时脱扣值在1.13In~1.45In之间,瞬时脱扣值在5In~10In之间。
  有一日光灯(金属卤化物灯)回路,计算电流Ij=9A,选配MCB为回路保护电器。因灯具需可靠系数为4~7,为了可靠取7,则要求瞬时脱扣值>9x7=63A,才能躲过启动电流不会误动。

  选一般C型MCB,下限脱扣值是5In,用C10不行,最小脱扣值为5x10=50A,小于要求的63A,必须用C16。
  选施耐德的C65L型的C10可行,该型号的瞬时脱扣范围为7In~10In,最小脱扣值为7x10=70A,大于要求的63A。

  C10和C16,表面看起来,购置成本一样的,但有以下深层次的后果。

  1. C10和C16,最大瞬时脱扣值各为100A和160A,比值1.6,用C10会带来以下后果:
  1)短路灵敏度提高了1.6倍;
  2)在保持160A时的短路灵敏度不变时,用同样规格导线,供电距离可提高到1.6倍。使2.5mm2导线延伸到80m左右,否则最远达80m照明线要用4mm线、或另装设分照明箱、或减小供电灯具数增加供电回路数等等不经济的办法;
  3)防间接触电保护,因Ia的减小,接地电阻可提高到1.6倍,在降低接地电阻成本较高的情况时,将带来很大经济效益。
  4)误差带宽度缩小,有利于短路选择性。

  2. C10和C16,最大长延时脱扣值各为14.5A和23.2A,比值1.6,用C10会带来以下后果:
  1)按低规公式:Ia≤1.45Iz,配C10微断,导线截面可减小到用C16时的1/1.6,降耗节能明显;
  2)过载电流限制值,C10比C16降低到1/1.6,对延长导线寿命、降低火灾发生带来显著的效果。
  3)误差带宽度缩小,有利于过负荷选择性。

  进一步,将C型微断的瞬时脱扣值上限为8In,长延时脱扣上限值为1.2In,那效果更加显著。这当然要有技术实力,企业标准高于国家标准是正常的。C65L已能达到瞬时脱扣范围(7~10)In,只要再进一步,达到瞬时脱扣范围(7~8)In,对本企业会带来巨大商机,对世界带来长远贡献。

  实际中,照明回路计算电流在7.2A~10A之间所占比例很大,都有同样的问题,不可小观。

  期盼,市场上早日出现微断新品种,瞬时脱扣范围(7~8)In,长延时约定不脱扣为1.13In、约定脱扣1.2In。当然最好及时公布有关产出信息,以便供设计师们采用。
发表于 2016-3-14 08:24:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-14 08:26:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-3-14 09:51:48 | 显示全部楼层
  回2楼诚版: 新国标改为1.45Ir了。

  Ir好像是施耐德的长延时整定电流符号。

  你意思说,微断(MCB、小型断路器),也有设定整定电流功能了。例如,C16,额定电流为In=16A,新国标要求有整定旋钮了,可以任意设定小于额定电流In的脱扣门限值Ir了,真能如此,是可喜的信息。但估计价位不低。
发表于 2016-3-14 10:04:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-14 10:05:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则