账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7876|回复: 8

应急照明回路断路器是否应该带过载保护

[复制链接]
     
发表于 2016-4-16 11:44:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近一个工程审图时遇到一个审图意见是应急照明回路不应带过载保护功能,依据是低压配电设计规范GB50054-2014第6.3.6条。我的应急照明灯采用的是自带蓄电池灯具,回路带过载保护。本着求知的态度与多位工程师沟通,意见也是不一,还望各位前辈指点一二!多谢!

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2016-4-17 16:22:47 | 显示全部楼层
设备有自带电源,为何不能设过载保护呢?
发表于 2016-4-18 08:48:36 | 显示全部楼层
照明回路,一般难以过载
     
发表于 2016-4-18 17:09:24 | 显示全部楼层
应急照明回路一般没有做特别去过载的要求吧,这家审图公司是不是矫枉过正了,这里不太会过载
     
发表于 2016-4-19 18:00:58 | 显示全部楼层
设计的应急照明出线回路全部用微断,从来没有审图人员提出不能用过载保护。
发表于 2017-3-14 16:07:00 | 显示全部楼层
应急照明回路一个回路通常几百瓦,不会过载吧
     
发表于 2017-3-14 16:18:33 | 显示全部楼层
呵呵呵呵,头疼吧?
编制组请解答一下。
发表于 2017-3-16 14:18:18 | 显示全部楼层
应急照明回路一个回路通常几百瓦
     
发表于 2017-3-22 12:41:46 | 显示全部楼层
10A或16A的断路器接了几百瓦的灯,什么时候会过载
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则