账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12595|回复: 13

[问题探讨] 建筑物吊顶内是否可用阻燃PVC管

[复制链接]
发表于 2016-4-20 16:05:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
普通的办公楼装修,吊顶里的普通(非消防)配电线路,是否可以穿阻燃PVC管明敷?
     
发表于 2016-4-20 17:20:24 | 显示全部楼层
按规范,闷顶内有可燃物时不行。不说规范,阻燃PVC管遇火燃烧仍然是会释放有毒气体。个人理解:人员密集场所不要用,其余可行。

点评

同感!  发表于 2016-4-21 08:52
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2016-4-20 19:13:13 | 显示全部楼层
JGJ 67-2006 《办公建筑设计规范》规定不允许用。
     
发表于 2016-4-21 07:18:31 | 显示全部楼层
用KBG管吧 去钢铁库存 拉动GDP
     
发表于 2016-4-21 08:50:02 | 显示全部楼层
KBG可行?管壁小于1.5MM,不满足民规8.3.2;另外旧版的低压配电设计规范不允许吊顶内采用PVC管,而新版的改成了这样:闷顶内无可燃物可以采用PVC,言外之意是允许;综合一下:一类公建,二类公建不建议用PVC,可以用JDG。
     
发表于 2016-4-21 08:51:03 | 显示全部楼层
多层小办公PVC就PVC吧

点评

审图拿 JGJ 67-2006 不让你过你也没招。  发表于 2016-4-21 09:01
 楼主| 发表于 2016-4-21 09:41:47 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-4-20 19:13
JGJ 67-2006 《办公建筑设计规范》规定不允许用。

如果不是办公楼,别的建筑行不行?
     
发表于 2016-4-21 10:14:51 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-4-21 09:41
如果不是办公楼,别的建筑行不行?

尽量不采用,小型项目对人身安全危害不成主要问题时,可以采用。

上海有地标,不纠结。
DGJ 08-93-2002《民用建筑电线电缆防火设计规程》
无标题.png
     
发表于 2016-4-26 09:53:24 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-4-20 19:13
JGJ 67-2006 《办公建筑设计规范》规定不允许用。

规范那一条规定的?非燃烧材料=钢管?
条文说明:非燃烧管材,包括阻燃型塑料管!

点评

规范这条说明:但塑料管不能在吊顶内敷设 !  发表于 2016-4-26 10:15
     
发表于 2016-4-26 10:04:27 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2016-4-26 09:53
规范那一条规定的?非燃烧材料=钢管?
条文说明:非燃烧管材,包括阻燃型塑料管!

是不是编制人的语句组织存在着一定的问题?{:sweat:}

阻燃型塑料管,是不是塑料管?能否燃烧?
阻燃型塑料管,真的属于“非燃烧管材”?

无标题2.png
     
发表于 2016-4-26 11:04:57 | 显示全部楼层
这条文解释说的,上学时语文是谁教的?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则