树欲静而风不止 发表于 2016-4-21 16:11 同时配出TN-S系统和TN-C-S系统 没有问题
消防应急照明专题帖子汇总
890214 发表于 2016-4-24 10:19 如果变电所主进线和母联开关是四极,就不能配出4芯电缆到另一建筑去做重复接地形成TN-C-S 有图说明最好
TNS 发表于 2016-4-24 01:46 如果变电所主进线和母联开关是四极,就不能配出4芯电缆到另一建筑去做重复接地形成TN-C-S
TNS 发表于 2016-4-24 12:58 不用图了。配出四芯电缆的第四芯肯定算PEN了,这个第四芯,你往上捋捋,一直到变压器中性点,是不是中间 ...
西门最无语 发表于 2016-4-25 08:46 为什么要用4级,别告诉我你是从技术措施上看到的