账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5993|回复: 17

请教上海的审图老师!

[复制链接]
     
发表于 2016-6-6 11:02:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个1143m2的餐厅设置了消防排烟系统(设置火灾自动报警系统);上有消火栓系统但是为什么不设置消防栓按钮!!!求解释
     
 楼主| 发表于 2016-6-6 11:07:03 | 显示全部楼层
补充下 室外木有消防泵房
发表于 2016-6-6 11:26:37 | 显示全部楼层
GB 50974-2014 消防给水及消火栓系统技术规范
     
发表于 2016-6-6 11:34:35 | 显示全部楼层
在市政管网压力满足要求的前提下,你这消火栓按钮把信号最终送到那里?送到市政水厂的水泵房吗?

点评

信号不会送到市政水厂的消防泵房里  发表于 2016-6-6 16:34
不过,老兄说“市政压力满足”有误,消火栓系统能接市政管网吗?应该向水专业了解清楚。  发表于 2016-6-6 11:48
此言有理,消火栓系统不一定非要设启动按钮。  发表于 2016-6-6 11:45
发表于 2016-6-6 16:54:01 | 显示全部楼层
个人意见:1.如果是接市政管网的话是不需要的;
               2.稳高压系统也是没有要求的;
               3.向水专业查证.

点评

正解  发表于 2016-6-7 10:44
     
发表于 2016-6-6 17:14:31 | 显示全部楼层
就算有泵房,现在水专业就没有要求我们加那个按钮,是我们电气的自己要求自已。
     
发表于 2016-6-6 17:48:12 | 显示全部楼层
有可能水上做的是消防卷盘,不是消火栓
     
发表于 2016-6-7 09:55:47 | 显示全部楼层
现在的消火栓按钮只是起个报警的作用了吧
     
发表于 2016-6-7 10:20:35 | 显示全部楼层
是否设看水专业提资吧。设的话应加入本火灾报警系统作为火灾报警信号
     
发表于 2016-6-7 16:05:01 | 显示全部楼层
我不是上海的。

GB 50974-2014  11.0.19 消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关,但可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置等。

火规4.3.1 联动控制方式,应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联功控制器联动控制消火栓泵的启动。

发表于 2016-6-7 18:45:08 | 显示全部楼层
我不是上海的,但应设消火栓按钮,此时仅作报警作用
     
发表于 2016-7-14 11:46:34 | 显示全部楼层
给排水用的是市政水啊,没有泵启动
     
发表于 2016-8-23 13:06:45 | 显示全部楼层
这是个bug,以前上海很多用稳高压系统,一直不用按钮,不过按新规范应该是有按钮,假设没有消防报警系统,这按钮接哪,接泵控制柜仅反馈泵启动信号不启动泵,还是接消防报警系统
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则