账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3905|回复: 4

[问题探讨] 一层商业网点的手报设置

[复制链接]
     
发表于 2016-7-5 10:54:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一层直接对外的商业网点,是否需要每间商业网点内均设手报,还是设置于一层公共部位较好?
发表于 2016-7-5 11:16:50 | 显示全部楼层
设置于一层公共部位较好
     
 楼主| 发表于 2016-7-5 11:21:55 | 显示全部楼层
有的情况一层公共部位是是没有雨棚的,手报等是否可以直接安装?我查了海湾手报的防护等级是IP40.
发表于 2016-7-5 14:16:34 | 显示全部楼层
完全没有雨篷的商铺不行,但一般都会有(轻钢雨篷),我们原来设计没有雨篷的,后来都添加了(业主意见很大)
     
发表于 2016-7-7 14:38:48 | 显示全部楼层
没有雨篷的商铺,设在公共位置还是比较不合适。当然如果有顶走道的话,建议设于公共位置,免得误动。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则