账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6365|回复: 15

[文章介绍] 2016.8|李炳华,等:LED灯综合能效及经济效能的研究及应用

[复制链接]
     
发表于 2016-8-31 15:49:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.jpg
1 概述

LED技术推动了照明行业的革命性发展,接近颠覆传统照明理论。毋庸置疑,LED与传统光源相比,最大的特点是节能环保、寿命长、可控性强、易于调光、色彩丰富等。随着LED技术的快速发展,其质量稳步提升,发光效率显著提高。

GB / T 31831 - 2015《LED室内照明应用技术要求》给出了LED灯的发光效能定义,即在规定的使用条件下,LED灯具发出的总光通量与其所输入的功率之比,单位为lm / W,光源的发光效能简称光源的光效。

GB 50034 - 2013《建筑照明设计标准》也有类似的定义,光源的发光效能表明光源由电能转化为光能的效率,这是非常重要的光源指标。

但是,工程实践中经常发现:同样为LED灯,不同厂家甚至同一个厂家不同型号的LED灯有着不同的寿命、不同的光通维持率,有的LED灯寿命为10 000 h,有的寿命高达50 000 h。

对于消费者来说,花同样的钱购买更多光通量、更长使用时间的LED灯是最合适不过的。因此,光源的发光效能不能完全反映光源的综合能效和经济性。

笔者探索性地提出了LED灯的综合能效指标FTP(lm·h/W)和经济效能指标FTY(lm·h/Yuan),这两个概念充分考虑了光衰、光效、寿命等因素,经与传统光源进行比较分析,从中能够得出不同光源的能源转换效率和经济效能,便于用户合理选择适宜的光源。



2 综合能效指标FTP

2. 1 综合能效的定义
在规定的使用条件下,LED灯的光衰曲线与使用时间围合的面积除以所输入的功率,单位为lm·h/W,用FTP(Luminous Flux Time per Power)表示。

图1为光源的光衰曲线示意图,图中阴影部分为光通量与时间围合的面积。对于能源转换而言,用1W的电能所产生的光通量与时间围合的面积越大越好,FTP越大表明LED灯的能效越高。

2.jpg

光源的综合能效可用公式(1)计算:

9.jpg


式中:Φ(t)——光源的光衰曲线;

         T ——光源的寿命,即标准测试条件下,LED光源或灯具保持正常燃点,且光通维持率衰减到70%时的累计燃点时间,h;

         P —— 光源的额定功率,包括附件的功率,W。

2. 2 光源参数的对比
以下就白炽灯、节能灯、LED灯的综合能效指标FTP进行量化分析,表1中数据来自京东2016年4月24日网站报价,因此,具有时效性和现实意义。从表1中可以看出,5W的LED球泡光通量已经接近40W的白炽灯。

3.jpg

2. 3 白炽灯FTP的计算
下面就上述3种光源的FTP进行分析、比较。图2为KingdomSun公司官方网站公布的白炽灯光衰曲线。

4.jpg

由图2得,白炽灯的阴影部分面积,光通量× 寿命=4.39×105(T积分面积)- 3.57×10 5(T<70% 部分面积)= 8.2×104(T ≥70% 部分面积)lm·h,额定功率P=40W,代入式(1)得白炽灯的FTP:

FTP=(8.2*104)/40= 2. 05×10 3 lm·h/W

2. 4 节能灯F T P的计算
图3数据来自利沃照明科技官方网站,可以直观看出不同光源的光衰曲线。

5.jpg

由图3得节能灯的阴影部分面积,光通量×寿命=5.59×106(T积分面积)- 4.91×10 6(T<70% 部分面积)= 6.8×10 5(T≥70 %部分面积)lm·h,额定功率P=18W,代入式(1)得节能灯的FTP:

FTP=(6.8*105)/18= 3.78×10 4 lm·h/W

2. 5 LED灯FTP 的计算
图4为HangKe Optoeletronics Technolog Dept提供的LED灯光衰曲线。

6.jpg

由图4得LED灯的阴影部分面积,光通量× 寿命 = 8.82×10 5(T积分面积)-6.3×10 5(T<70% 部分面积)= 2. 52×10 5(T≥70% 部分面积)lm·h,额定功率P=5W,代入式(1)得LED灯的FTP:

FTP=(2.52*105)/5 = 5.04×10 4 lm·h/W

2. 6 小结
综合上述3种光源的计算,LED在综合能效FTP方面的优势明显,LED的FTP是白炽灯近25倍,是节能灯约1.33倍。同时可以看出,FTP量化光源综合能效具有简洁、直观、实用性强等特点。



3 经济效能指标FTY

3. 1 经济效能的定义
与FTP相类似,先定义LED的经济效能指标:在规定的使用条件下,LED灯的光衰曲线与使用时间围合的面积除以购买该灯的价格,单位为lm·h/Yuan),用FTY(Luminous Flux Time per Yuan)表示。

显然FTY具有明显的经济性特征,用LED的经济效能术语名副其实。与FTP相比,FTY反映的是消费者花1元可以买到多少的光通量及能使用多长时间,也就是光通量与时间围合的面积。显而易见,FTY值越大经济性越好,FTY可以用公式(2)计算:

7.jpg

式中:Φ(t)——光源的光衰曲线;

         T —— 光源的寿命,详见2. 1节说明,h;

         Yuan ——光源的价格,元(对于国际市场,价格需按约定的汇率折算成同一货币单位)。

标准中,T一般取光衰到70%时的值。同样,以下就白炽灯、节能灯、LED灯的FTY进行量化分析。

3. 2 白炽灯FTY的计算
由图2得白炽灯的阴影部分面积,光通量×寿命 = 4.39×10 5(T积分面积)- 3.57×10 5(T<70% 部分面积)= 8.2×104(T ≥70% 部分面积)lm·h,光源的价格Yuan=5元,代入式(2)得白炽灯的FTY:

FTY =(8.2*104)/5=1.64×10 4 lm·h/Yuan

3. 3 节能灯FTY的计算
由图3得节能灯的阴影部分面积,光通量× 寿命 = 5.59×106(T积分面积)- 4.91×10 6(T<70% 部分面积)= 6.8×10 5(T≥70%部分面积)lm·h,光源的价格Yuan=27元,代入式(2)得节能灯的FTY:

FTY= (6.8*105)/5 = 2. 52×10 4 lm·h/Yuan

3. 4 LED灯FTY的计算
由图4得LED灯的阴影部分面积,光通量× 寿命 = 8.82×10 5(T积分面积)- 6.3×10 5(T<70% 部分面积)= 2. 52×10 5(T≥70% 部分面积)lm·h,光源的价格Yuan=9元,代入式(2)得LED灯的FTY:

FTY=(2.52*105/9 = 2.8×10 4 lm·h /Yuan

3. 5 小结
综合上述计算,3种光源的FTY指标LED占有优势,LED的FTY值是白炽灯的1.7倍,是节能灯的1.11倍。表明LED灯在经济性方面已经达到或优于传统光源,具备推广使用所需的经济条件。同时,FTY可以作为量化光源经济效能的指标。


综上所述,将上述3种光源的FTP和FTY列表如表2所示,表明LED灯无论在能源转换效率还是经济性方面都有长足的进步,具备推广使用的基本条件。


8.jpg

还需再次说明:FTY侧重经济指标,将不同光源的FTY进行比较,LED占有一定优势,随着成本的降低,LED的这一优势会更加突出;FTP则侧重技术指标,反映电能转换成光能的效率,LED的FTP指标比其他光源优势明显。


由表1可以看出,从短期看LED经济性不明显。但科学的评价方法是在全寿命周期内进行评价,这样LED的技术经济指标比较突出。


关于FTP和FTY系笔者首次提出,有不足之处欢迎读者指正,共同讨论并推动LED技术的科学应用。



作者:
李炳华,悉地(北京)国际建筑设计顾问有限公司;王翔、岳云涛,北京建筑大学。

全文载于《建筑电气》2016年第8期,详文请见杂志。版权归《建筑电气》所有。

发表于 2016-9-1 08:47:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-9-1 08:51:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-9-1 08:53:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-9-1 08:58:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 tangz0 于 2016-9-1 09:05 编辑

完全同意2#~4#的意见。一个LED照明而一。公共场所的照明要严格些,对于相对私用的房间照明还是不要强调标准,个体化些比较好。
发表于 2016-9-1 09:24:35 | 显示全部楼层
LED和节能灯比,其实不怎么节能
     
发表于 2016-9-1 09:37:29 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-9-1 08:53
作为规范编写人员,还是去把50116-2013中的,手动控制与联动控制的错误规定给纠正过来才是。

顶老诚版主!

同时纠正一下:
李炳华不是那本糟糕透顶、烂糊三鲜汤般的GB 50116-2013的编制人员,他是主要审查人员之一。
拜托老诚版主不要给人家戴错帽子。
发表于 2016-9-1 14:14:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-9-1 15:05:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-9-2 08:05:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-9-2 08:10:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-9-2 08:12:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-9-2 08:15:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-9-2 08:19:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-9-2 08:27:47 | 显示全部楼层
说的很好,很在理,顶
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则