账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5980|回复: 15

[文章投票] 《建筑电气》2016年第9期文章投票

[复制链接]
     
发表于 2016-9-29 16:43:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
888.jpg

2016年第9期的《建筑电气》杂志,文章精彩纷呈。

《关于辅助等电位联结与局部等电位联结的说明》

IEC 60364标准中只有辅助等电位联结,而在GB50054 - 2011《低压配电设计规范》中出现了局部等电位联结,针对此问题说明局部等电位联结的由来,比较辅助等电位联结、局部等电位联结两种做法的优缺点,并对新版IEC标准中辅助等电位联结内容及做法的改进进行说明。

——刘叶语,丁杰,王厚余,中国航空规划设计研究总院有限公司

《钢制电缆桥架的新发展》

指出传统钢制电缆桥架存在的诸多弊病,介绍新型电缆桥架的新发展:通过采用新材料和结构,优化加工工艺,不仅克服传统电缆桥架的弊病,还延长产品使用寿命,又利于节约资源和保护环境。

——王志强,中船第九设计研究院工程有限公司;邱震宇,上海樟祥电器成套有限公司


《对消防电气几个问题的探讨》

GB 50016 - 2014《建筑设计防火规范》有关火灾自动报警系统火灾探测器的设置问题、矿物绝缘类不燃性电缆的选用问题、三级负荷消防用电设备是否应设置末端自动切换装置的问题、自带电源型消防疏散照明灯具在火灾时如何强制点亮的问题,以及标准间的协调处理问题在业内存在不同的意见,笔者结合新版规范的规定条款给出自己的见解。

——李顺康,上海核工程研究设计院

《安全设施电源供电设计的几个问题》

针对安全设施电源系统供电设计过程中存在的一味迎合规范字面意思,未能将电源、馈电导体、电缆管理系统等统筹考虑的情况,参照国内外标准,从安全设施电源供电持续时间、线路敷设及其安装构件的耐火性能等方面,对安全设施电源供电设计中的问题进行分析。

——韩帅,天津市天友建筑设计股份有限公司

《高压直流在绿色机场设计中的应用研究》

对机场数据中心 / 机房的供电方案现状进行分析,现有UPS方案在可靠性、运行成本、PUE指标等多个方面存在弊端;以高压直流(HVDC)供电技术发展及应用为基础,分析机场各个级别机房内IT设备类别及机场主流使用的IT设备电源输入单元,阐述HVDC在机场数据中心 / 机房应用的可行性及带来的PUE降低、OPEX降低等经济和社会效益。给出4种适合机场实际应用的HVDC方案,分析方案实施时需要注意的重点事项;提出在绿色机场建设中引入HVDC方案将是趋势。
——李小将,中国民用航空局第二研究所;梁英,国网四川省电力公司技能培训中心


更多精彩内容,还请关注《建筑电气》杂志第9期。


目  录

电气工程师合作组织专栏
关于辅助等电位联结与局部等电位联结的说明(刘叶语 丁  杰 王厚余)
钢制电缆桥架的新发展(王志强  邱震宇)
对消防电气几个问题的探讨(李顺康)
安全设施电源供电设计的几个问题(韩帅)
罗格朗·供电与配电
高压直流在绿色机场设计中的应用研究(李小将 梁 英)
厦门市五缘湾10 kV配电网工程规划优化方案探讨(章健强)
万达国内酒店和洛杉矶酒店供配电系统比较(张国新)
泰和安科技·电气防火
国标、IEC标准与英标电线电缆耐火特性试验差异(胡林明 冯 军 唐 勇 包光宏 张秉浩)
通风空调系统兼作消防补风系统可靠性研究(黄丽 杨成德)
光伏建筑
提高光伏系统发电收益的安装角度优化与分析*(陈思铭 陈树拳 羊术创 孙韵琳)
占地集约化光伏阵列布置方式研究(周青 徐林波 周艳红)
防雷与接地
几种特定雷电灾害风险评估方法探析*(余蜀豫 覃彬全 杨磊 赵生昊)
施工与监理
聚苯乙烯泡沫板在电气预埋工程中的应用(王岑元 王芝慧 李 勇)

多选投票: ( 最多可选 13 项 ), 共有 19 人参与投票
您所在的用户组没有投票权限
     
发表于 2016-10-9 15:32:44 | 显示全部楼层
第一篇《关于辅助等电位联结与局部等电位联结的说明》,最大的遗憾就是没有把SEB和LEB的概念或定义(实际上二者本身就没有明确的定义)明晰地表达出来,而只顾在那里一个劲儿地辩白——IEC什么版本采用了SEB,IEC什么版本采用了LEB.
回复

使用道具 举报

发表于 2016-10-9 15:38:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

     
发表于 2016-10-9 15:53:49 | 显示全部楼层
我认为:TN系统用电设备发生接地故障时,必须首先设置断电保护(其设计的短路灵敏度等必须满足要求),且在浴室、游泳池等特别潮湿场所还设置LEB或SEB作为后备措施较为稳妥。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-10-9 15:55:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

     
发表于 2016-10-9 15:56:15 | 显示全部楼层
一些老人过多地强调等电位联结,让人误以为等电位联结才是首要的保护措施。这完全是误导。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-10-9 15:58:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

     
发表于 2016-10-9 15:58:18 | 显示全部楼层
为什么会频频出现电楼?不正是因为电气系统故障了,而保护电器没能跳闸啊!
回复

使用道具 举报

     
发表于 2016-10-9 16:00:26 | 显示全部楼层
一些大佬可好,一个劲的在那里研究:如果电楼了,该如何如何保障人身安全;他就是不去研究,电楼究竟是如何才产生的!!
回复

使用道具 举报

     
发表于 2016-10-9 16:04:18 | 显示全部楼层
正因为IEC等规范、标准都不考虑断路器万一坏了咋办,所以我们才建议在浴室等特别危险场所设置等电位联结啊。

点评

你的认知,还是没有进入到IEC的思路中去,还是在自我意念中去想。  发表于 2016-10-9 16:13
TN系统,断路器坏了,再短路,导线都烧没了,你还发现不了配电系统故障?  发表于 2016-10-9 16:13
推及普通众人的设计,只满足基本安全,不考虑其他。  发表于 2016-10-9 16:12
你这就没办法设计了。你以为你是总统。出门都要两部车?  发表于 2016-10-9 16:11
回复

使用道具 举报

     
发表于 2016-10-9 16:06:23 | 显示全部楼层
但不能一上来就把等电位联结说得天花乱坠、无所不能、舍我其谁,好似断路器保护可有可无的样子。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2016-10-9 16:08:22 | 显示全部楼层
断路器保护为主、为第一位的(必须校验其灵敏度、动作时间等);然后才会说到特殊场所的等电位联结。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则