账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9636|回复: 27

[规范条文] 这个条文也是错误的。

[复制链接]
发表于 2016-10-19 09:10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-10-19 09:13:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-10-19 09:18:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-10-19 09:19:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-10-19 09:21:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-10-19 09:24:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-10-19 12:11:12 | 显示全部楼层
{:1_416:},规范这么多漏洞,就苦了设计人员
     
发表于 2016-10-19 13:17:13 | 显示全部楼层
我建议是防火门今后自带探测器。。。和卷帘一样。
自己能独立完成动作


这个制造使用上有困难么?为什么还没有这个产品?
     
发表于 2016-10-21 08:47:22 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-10-19 09:18
根据报文传输原则。如果,先有一只感烟器动作,该探测器地址码码址最小,那么,地址码码址最小的探测器发出 ...

自动喷水灭火装置都是要求两个独立探头报警才起动,防止勿喷。这怎么解释?
     
发表于 2016-10-21 10:29:25 | 显示全部楼层
我最喜欢诚版和尺总的课了
     
发表于 2016-10-21 12:15:34 | 显示全部楼层
诚版能够去深入研究原理,作为电气设计很难能可贵。
但感觉还是不太能说服人。

我从厂家样本上看到的总线线制是信号二总线是每个厂家的私有通信协议,采用无极性信号二总线(可能是M-bus)。既不是485总线,也不是CAN总线。而后两者用于和其他设备的通信。
无论是那种总线,都会保证每一个编码设备的信号被接受。出现冲突也会有解决办法。具体方法需要研究各种总线协议了。
所以,应该没有问题。
 楼主| 发表于 2016-10-21 15:07:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-10-21 15:19:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-10-21 15:40:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-10-22 17:38:03 | 显示全部楼层
版主,理论上的东西有点复杂,最好做个实地测试,看看有没有问题,能不能发出两个信号?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则