账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5117|回复: 9

[问题探讨] 20kV变电所

[复制链接]
发表于 2016-10-19 09:12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
刚接触一工程,准备采用20kV的变电所,不知与10KV变电所在造价上差别大么?
我想,配电柜、变压器等设备投资是加大的,但电缆投资减少,所以整体差别不会太大,有没有哪位有这方面的数据?
     
发表于 2016-10-19 09:44:56 | 显示全部楼层
《建筑电气》杂志之前有文章专门探讨过20kV配电问题(详见截图),可以参考下。
n.jpg


点评

谢谢  发表于 2016-10-19 10:00
     
发表于 2016-10-19 10:05:37 | 显示全部楼层
admin 发表于 2016-10-19 09:44
《建筑电气》杂志之前有文章专门探讨过20kV配电问题(详见截图),可以参考下。

这个文章索引用来查过往的文章很方便。请问到哪里可以使用?
     
发表于 2016-10-19 10:32:25 | 显示全部楼层
真的好方面~~~不知道是哪个数据库
     
发表于 2016-10-19 10:39:13 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2016-10-19 10:05
这个文章索引用来查过往的文章很方便。请问到哪里可以使用?

呵呵,没想到大家会对我这个东东感兴趣。

其实这个不是什么新东东哈,《建筑电气》杂志历年文章均可以在知网(http://www.cnki.net)、万方(http://www.wanfangdata.com.cn)、维普(http://www.cqvip.com)三大数据库检索得到。不过根据个人的使用经历,推荐大家使用知网,2楼截图信息就是在知网中检索出来的结果,大家不论是检索文章、还是查新,不妨尝试使用下。
     
发表于 2016-10-19 11:30:37 | 显示全部楼层
针对《建筑电气》历年文章的检索,整理了一个简单的帖子,感兴趣的坛友可以看看http://www.jzdq.net.cn/club/thread-33014-1-1.html
     
发表于 2016-10-19 12:27:47 | 显示全部楼层
真的很不错,赞一个!
     
发表于 2016-10-19 13:27:04 | 显示全部楼层
电缆投资没减少,仍然是70平方起步,不能按载流量算


柜子尺寸 变压器尺寸增大一圈,房间要大些
 楼主| 发表于 2016-10-19 13:59:31 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2016-10-19 13:27
电缆投资没减少,仍然是70平方起步,不能按载流量算

业主关注投资,不知比10KV的贵个%几?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则