账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 24117|回复: 11

[问题探讨] 事故风机负荷等级如何确定

[复制链接]
发表于 2016-11-2 11:37:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
事故风机的负荷等级是如何确定的。
有种说法,其负荷等级等同于消防负荷等级
不知大家的看法?
     
发表于 2016-11-2 14:06:54 | 显示全部楼层
等同于普通空调负荷 有人会提意见么?
     
发表于 2016-11-2 14:07:59 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2016-11-2 14:06
等同于普通空调负荷 有人会提意见么?



点评

李总 这个问题我想今年在苏州年会上问您的。没得到机会。李总在这讲讲呢。事故风机的负荷等级怎么确定呀  发表于 2016-11-7 09:34
     
发表于 2016-11-3 09:42:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 心中有佛 于 2016-11-3 10:05 编辑

个人认为,大概齐分两种情况,第一种可为消防负荷,第二种不能为消防负荷,是否为重要负荷,各位大师请指点,
1、气体灭火的事故风机,火灾时启动气体灭火,灭火后后启动排除有毒气体,此时非消防电源已切除,个人认为按消防负荷没有问题。
2、爆炸危险场所的事故风机(煤矿等没做过,不在讨论范围),包括可燃气体,粉尘,民用常用的锅炉房等事故风机,均为探测器联动事故风机启动,或者门内外手动按钮启动或停止;
        1)浓度达到爆炸下限的25%启动风机,使得粉尘或可燃气体浓度下降到安全值,就是规范虽提到的通风良好场所了吧,但此时是在火灾前完成;
        2) 一旦因为其他意外发生火灾,事故风机如作为消防电源,阀门是否设置了70度或280度熔断?我了解下来是没有的(因为他已经完成了使命,火灾时不需要他运行了;但是否可以事故兼排风兼排烟?不知道!),这个需要和暖通专业验证,所以此时作为消防电源,个人认为并不妥
        3)那么是否有必要提高其负荷等级呢?和民用水泵房一样,至少做二级负荷?或者三级负荷场所柴发等措施保证第二电源呢,
         关于一级负荷和二级负荷的定义,供配电条文解释,举例均以生产连续性等情况分析,事故风机都很难靠上,事故两字,刺激着无数电气的人神经,很纠结;

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2016-11-3 15:52:49 | 显示全部楼层
心中有佛 发表于 2016-11-3 09:42
个人认为,大概齐分两种情况,第一种可为消防负荷,第二种不能为消防负荷,是否为重要负荷,各位大师请指点 ...

{:1_416:}{:1_416:}
     
发表于 2016-11-4 23:11:14 | 显示全部楼层
心中有佛 发表于 2016-11-3 09:42
个人认为,大概齐分两种情况,第一种可为消防负荷,第二种不能为消防负荷,是否为重要负荷,各位大师请指点 ...

事故通风机不能当作排烟风机,这在暖通规范里有规定的,问题的焦点是:以什么原则来划分是否属于消防负荷?
运动可以防病,但生病后要吃药才可治疗,因此运动不如药品重要?“预防为主,防消结合”,事故风机能对爆炸、火灾起预防作用,其重要性为何不等同于消防负荷?消火栓电伴热,火灾时消火栓泵启动后就没它什么事了,设于现场的伴热装置为了防水喷溅到,它的电源也要被切断了,那么消火栓电伴热算不算消防负荷?


规范没个明白的说法,审图人更喜欢按现有规范套:是否属于消防负荷,按建规第8、10两章,未提到的设备不为消防设备。供楼主参考。



     
发表于 2016-11-4 23:19:49 | 显示全部楼层
至于气体灭火场所的事故风机,有人认为是火灾后续扫尾还属于消防设备,有人认为是火已灭不再属于消防设备。但是这样的风机是为了及时消除有害气体对环境的危害,个人觉得也应按重要负荷等级供电。两种事故风机负荷等级,与消防负荷等级相同,个人觉得合理。
     
发表于 2016-11-7 15:02:19 | 显示全部楼层
江祥明 发表于 2016-11-4 23:19
至于气体灭火场所的事故风机,有人认为是火灾后续扫尾还属于消防设备,有人认为是火已灭不再属于消防设备。 ...

我本人项目的做法:非气体灭火区域的事故风机作为重要负荷,相关区域有火灾时,切除。
身边有同行技高人胆大,作为普通负荷供电。
我个人一直没找到足够的依据,是否可以作为普通负荷处理,但是事故两字又这么刺激,所以从严处理。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-11-30 18:21:24 | 显示全部楼层
根据GB50052-2009第3.0.1条及其条文说明,爆炸危险场所、有毒气体(蒸气)场所,事故排风机电源,事关人命,应该按一级特别重要负荷供电。

一级负荷

一级负荷

一级负荷说明

一级负荷说明
     
发表于 2021-5-27 21:41:13 | 显示全部楼层
我认为事故风机不属于消防负荷
     
发表于 2021-5-31 13:00:27 | 显示全部楼层
事故风机在使用角度,不属于消防负荷。
话说事故风机用途也不一样,有的是为消防后续服务的,有的是工艺通风要求。
都是排除建筑屋内气体粉尘,总体是建筑物情况稳定了才有人近距离操作,或者远程操作。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则