账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 23756|回复: 23

[求助] 一用一备的消防泵,手动控制线应该1组还是2组?

[复制链接]
     
发表于 2016-11-2 18:35:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我们常用的消防泵和喷淋泵都是一用一备的,火灾自动报警系统里要求对这些设备进行手动控制!
如果是风机就没什么疑问了,就是一组,因为对应的是一台设备!
而水泵是一用一备共2台设备,那手动控制线应该是几组呢?
请指教,谢谢!
发表于 2016-11-2 19:05:45 | 显示全部楼层
个人认为应该一组 备用自投 但是图集上貌似两台泵的手动控制是分开的  也咨询过给排水的同事,据说是一组就行
也希望有高手解答~
发表于 2016-11-3 08:51:43 | 显示全部楼层
两组,两台泵都能手动应急启动
发表于 2016-11-3 08:51:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-11-3 08:58:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-11-3 09:08:42 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-11-3 08:51
联动控制:一台泵一个单动作输入输出模块。
联动控制不能设停泵功能。

联动控制不能设停泵功能。
是担心自动控制不可靠,造成意外停泵?
发表于 2016-11-3 09:11:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-11-3 09:21:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-3-5 19:06:39 | 显示全部楼层
手动硬线直启需要两组,保证任一台都可以手动启动。如果采用多线控制盘,只需要一组控制,备用泵是通过内部来切换的。
     
发表于 2017-3-6 08:53:10 | 显示全部楼层

图籍 是一组控制吧?
     
发表于 2022-1-10 18:23:52 | 显示全部楼层
最终结论是啥?一用一备消防泵需要几组手动直启线?
发表于 2022-1-11 08:31:13 | 显示全部楼层
mingxuehi 发表于 2022-1-10 18:23
最终结论是啥?一用一备消防泵需要几组手动直启线?

图集好像一组就行了
     
发表于 2022-1-11 09:09:24 | 显示全部楼层
你管他几组,反正每台消防泵都有手动控制线就行了。
     
发表于 2022-1-11 10:30:14 | 显示全部楼层
厂家样本两组,两台泵都能手动应急启动。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则