账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14041|回复: 16

[问题探讨] 变电所与水泵房相邻

[复制链接]
发表于 2016-11-7 14:23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
变电所与水泵房挨着布置,行不行?
咨询过不少人,有的说可以,有的说不行,大家如何处理?
     
发表于 2016-11-7 14:44:16 | 显示全部楼层
做双墙 一种方式..
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2016-11-7 15:14:29 | 显示全部楼层
可能会结露
     
发表于 2016-11-7 17:04:56 | 显示全部楼层
也算是到过不小泵房现场了,那算是潮湿场所。
不过,我还是让建筑加双墙。
     
发表于 2016-11-7 17:41:55 | 显示全部楼层
一般我不会同意的额
     
发表于 2016-11-8 10:00:09 | 显示全部楼层
一般都是让建筑设置双墙,中间间隔100mm
发表于 2016-11-8 15:32:29 | 显示全部楼层
做建筑双墙,并抬高变电所地面300mm。
     
发表于 2016-11-14 13:16:54 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2016-11-7 14:44
做双墙 一种方式..

双墙?什么鬼?
     
发表于 2016-11-14 15:27:57 | 显示全部楼层
双墙就是应付审图么
     
发表于 2016-11-14 15:38:08 | 显示全部楼层
双墙加强防水还是有用的
     
发表于 2016-11-14 17:18:04 | 显示全部楼层
电井和水井相邻与配电室和泵房相邻的区别大不?
     
发表于 2016-11-14 20:01:21 | 显示全部楼层
353388484 发表于 2016-11-14 17:18
电井和水井相邻与配电室和泵房相邻的区别大不?

很大,你可以自己打开你们家楼层的水井看看,里面并不潮湿
     
发表于 2016-11-14 22:37:03 | 显示全部楼层
泵房无所谓,关键看挨着水池吗
     
发表于 2016-11-18 13:42:33 | 显示全部楼层
在条件受限的情况下,满足采取用双墙,和防水淹措施(抬高配电房地面、设挡水措施)后,可以有条件实施;
发表于 2016-11-22 11:13:01 | 显示全部楼层
一般都是做200mm的双墙,中间隔100mm
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则