账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3777|回复: 1

[文章探讨] 2016.10|关于《低压直流配电系统综合保护与产品标准分析》文章的探讨

[复制链接]
     
发表于 2016-11-18 16:19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《建筑电气》2016年第10期刊登了一篇《低压直流配电系统综合保护与产品标准分析》,作者为胡宏宇先生

其中有一段文字:
“1 使用低压熔断器对直流配电系统进行保护:低压熔断器是最传统、最可靠的过电流故障保护元件。。。由于低压熔断器是通过流过的热容量作用达到熔断保护目的,且分断灭弧均是在熔芯外壳的内部进行,熔断器的动作曲线无变化,根据GB/T 13539低压熔断器标准,除用于光伏板保护的专用熔断器外,用于低压交流配电系统保护的熔断器均可用于直流系统保护,保护特性也无变化。”

这段话中对于熔断器的动作曲线和保护特性的描述过于片面,可能会误导读者。

熔断器的特性曲线和保护特性在交流和直流系统中是不同的,如果熔断器只有交流额定值,应对下面的参数进行校核:
1、额定电压:常见的国产低压熔断器一般很少有直流额定值。有些厂家按照经验值推荐采用交流电压的一半,即额定电压500VAC的熔断器,可用于250VDC的直流电路。但最好选用有直流额定值的熔断器。
2、分断能力:直流分断能力通常都比交流低很多,如直流配电系统的预期短路电流较高,应咨询厂家或进行专门的试验。
3、保护特性:在过载区间,交流和直流的时间-电流特性可以认为基本相同。但是在短路区间,时间电流特性取决于故障电路的时间常数,时间常数越高,熔断时间越长。

欢迎各位一起探讨~

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2024-2-2 13:03:18 | 显示全部楼层
这个问题值得 讨论一下。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则