账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12577|回复: 27

[问题探讨] 火灾报警控制器设在什么地方?

[复制链接]
     
发表于 2016-11-20 15:28:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有一中学食堂,400多平米,上了自动排烟窗,做了火灾自动报警,采用壁挂式报警控制器。食堂内没有办公室,请问火灾报警控制器设在什么地方?食堂距学校 收发室能有1000米。食堂晚间没有人,还能为这个壁挂式报警控制器设一间值班室吗?再配上两个值班员?
     
发表于 2016-11-20 18:50:03 | 显示全部楼层
火灾报警控制器设在学校收发室。
     
发表于 2016-11-20 18:51:52 | 显示全部楼层
请问:
为啥要上自动排烟窗不上手动排烟窗?
     
发表于 2016-11-21 08:07:26 | 显示全部楼层
2.1.4 自然排烟 gravity smoke extraction
利用火灾时产生的热烟气流的浮力和外部风力作用,通过建筑物的对外开口把房间、走道等空间的烟气排至室外。
2.1.5 自动排烟窗 automatic gravity smoke outlet
通过火灾自动报警系统联动控制方式开启的排烟窗。
2.1.6 手动排烟窗 manual smoke outlet
通过现场手动控制开启的排烟窗。
4.2.3 室内净空高度大于6m且面积大于500m2的中庭、营业厅、展览厅、观众厅、体育馆、客运站、航站楼等公共场所采用自然排烟时,应采取下列措施之一:
1 有火灾自动报警系统的应设置自动排烟窗;
2 无火灾自动报警系统的应设置集中控制的手动排烟窗;
3 常开排烟口。
发表于 2016-11-21 09:15:03 | 显示全部楼层
有些图审要求,上消防控制室
     
 楼主| 发表于 2016-11-21 11:08:23 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-21 11:24:34 | 显示全部楼层
《建筑防排烟技术规范》(报批稿)
     
发表于 2016-11-21 11:27:12 | 显示全部楼层
空调和建筑很喜欢做电动排烟窗...电气也是无奈,只能配合..
     
发表于 2016-11-21 11:41:54 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2016-11-21 11:27
空调和建筑很喜欢做电动排烟窗...电气也是无奈,只能配合..

电动排烟窗 自动排烟窗
     
 楼主| 发表于 2016-11-21 14:36:09 | 显示全部楼层
李总:现有的《电动采光排烟天窗》09J621-2和《开窗机 消防联动智能开窗机(二)13CJ06-2,都要求由消防系统提供信号。如果建筑专业选的就是这两种,能不做火灾自动报警吗?
     
 楼主| 发表于 2016-11-21 14:39:26 | 显示全部楼层
如果不想上火灾自动报警,是不是可以要求建筑专业选另外一种开窗机,如〈开窗机〉(一)06CJ06-1?
     
发表于 2016-11-21 15:43:48 | 显示全部楼层
890214 发表于 2016-11-21 14:36
李总:现有的《电动采光排烟天窗》09J621-2和《开窗机 消防联动智能开窗机(二)13CJ06-2,都要求由消防系统 ...

自动排烟窗1.png

自动排烟窗2.png
     
 楼主| 发表于 2016-11-21 20:45:12 | 显示全部楼层
电动排烟窗 ≠ 自动排烟窗,   看来是理解的问题, 按照《建筑防排烟技术规范》(报批稿),2.1.5 自动排烟窗 :

通过火灾自动报警系统联动控制方式开启的排烟窗。这个没疑义了。  2.1.6 手动排烟窗:通过现场手动控制开启的排烟窗。手动机械开启的排烟窗算是吧(比如利用手柄摇动的),现场手动控制开启的电动排烟窗算是手动排烟窗吗?以后是不是建筑专业必须明确是采用自动排烟窗 或手动排烟窗,不能再笼通的标电动排烟窗?

点评

主专业必须做到:提资明晰、正确,不得含糊其辞。否则,电气专业应该退还提资单。  发表于 2016-11-21 21:18
     
 楼主| 发表于 2016-11-21 20:55:01 | 显示全部楼层
或者这样理解:项目本身没有火灾自动报警系统,建筑专业只要是采用手动排烟窗,就不用上火灾自动报警?建筑专业只要是采用自动排烟窗就得 上火灾自动报警?
     
 楼主| 发表于 2016-11-21 20:57:03 | 显示全部楼层
手动排烟窗包括电动排烟窗?

点评

为啥不?  发表于 2016-11-21 21:05
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则