账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 29499|回复: 64

[求助] 由建筑物外引入的配电线路,分界点应设隔离电器条文中的分界点的疑惑

[复制链接]
     
发表于 2016-11-26 14:50:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《供配电系统设计规范》 GB 50052-2009  第7.0.10 由建筑物外引入的配电线路,应在室内分界点便于操作维护的地方装设隔离电器。对于条文中的“室内分界点”存在疑惑:
1.认为分界点是在首层或地下室电源进线处,对于由室外变电所直接引至二层及以上的配电箱(如屋顶电梯配电箱)的线路,应在首层或地下室电源进线处设隔离开关箱,便于检修室内线路或设备,也便于电源进线接地,防止雷电流入侵,把TN-C-S系统在室内转换成TN-S系统。
2.认为分界点应该理解为进入本建筑的第一个配电箱处,如室外变电所直接引至屋顶电梯机房配电箱的线路,只需在电梯机房配电箱内设隔离电器即可,无需在首层或地下室进线处另设。
不知道大家是怎么理解的,平时又是怎么设计的?对于由室外变电所直接引至二层及以上的配电箱的线路是否要在电源进线处设隔离开关箱?
发表于 2016-11-26 15:59:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-11-26 16:01:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2016-11-26 17:42:39 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-11-26 15:59
“室内分界点”=室内产权分界点
是在首层或地下室电源进线处。该点之前,产权为电力公司所有,之后,为业 ...

那就是说对于由室外变电所直接引至二层及以上配电箱的线路,应在首层或地下室电源进线处设隔离电器喽?{:1_418:}
     
发表于 2016-11-26 19:34:00 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-11-26 15:59
“室内分界点”=室内产权分界点
是在首层或地下室电源进线处。该点之前,产权为电力公司所有,之后,为业 ...

瞎说!

放二层,也是罪?
     
发表于 2016-11-26 19:40:11 | 显示全部楼层
wan512mm 发表于 2016-11-26 17:42
那就是说对于由室外变电所直接引至二层及以上配电箱的线路,应在首层或地下室电源进线处设隔离电器喽?{: ...

你听老诚胡说。

变电站也罢,配电室也好,在其之外还弄一隔离电器,吓死人。
     
 楼主| 发表于 2016-11-27 00:36:46 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-11-26 19:40
你听老诚胡说。

变电站也罢,配电室也好,在其之外还弄一隔离电器,吓死人。

那尺总的意见呢?赞成观点2还是怎么理解这分界点?
发表于 2016-11-27 09:47:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-11-27 09:48:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-11-27 09:48:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-11-27 09:53:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-11-27 10:00:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-11-27 11:20:36 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-11-26 15:59
“室内分界点”=室内产权分界点
是在首层或地下室电源进线处。该点之前,产权为电力公司所有,之后,为业主所有

治学以诚 发表于 2016-11-27 10:00
产权分界点
原来配电架空线,树干式配电,每用户都分支接引。
供电部门,为了管理,强制设置产权分界点。设置地点,是便于导线更换与用电管理。

分界点 处所 本来不是严格的。比如,变压器为分界点,供规这条就不应当执行。
因。供规编写人员没有阅读,供电规则,所以,该条编制的十分不周全。




2016-11-26观点:“室内分界点”=室内产权分界点

2016-11-27观点:分界点 处所 本来不是严格的

11-27的“分界点”所指“室内分界点”还是“产权分界点”?

所指“室内分界点”,非“首层或地下室电源进线处”又如何?
所指“产权分界点”,11-26“室内分界点=室内产权分界”一说何来?

仅一天之隔,老诚版主,你的观点到底是什么?
发表于 2016-11-27 14:13:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-11-27 22:08:31 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-11-27 14:13
2#是讲解规范,概念不明确。
“室内分界点”凭什么分界, 规范没明确。
3#是讲规范写的很不周全。讲分界 ...

呵呵!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则