账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3121|回复: 2

[涨姿势] 软起动的认知

  [复制链接]
发表于 2016-12-7 15:01:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
软起动基本认知
                           
简介: 软启动器是一种集电机软启动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft Starter。它的主要构成是串接于电源与被控电机之间的三相反并联晶闸管及其电子控制电路。
关键字:电动机 软启动 基础
1.什么是软启动器?它与变频器有什么区别?
  软启动器是一种集电机软启动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft Starter。它的主要构成是串接于电源与被控电机之间的三相反并联晶闸管及其电子控制电路。
  运用不同的方法,控制三相反并联晶闸管的导通角,使被控电机的输入电压按不同的要求而变化,就可实现不同的功能。
  软启动器和变频器是两种完全不同用途的产品。变频器是用于需要调速的地方,其输出不但改变电压而且同时改变频率;软起动器实际上是个调压器,用于电机启动时,输出只改变电压并没有改变频率。变频器具备所有软启动器功能,但它的价格比软起动器贵得多,结构也复杂得多。
2.什么是电动机的软启动?有哪几种起动方式?
  运用串接于电源与被控电机之间的软启动器,控制其内部晶闸管的导通角,使电机输入电压从零以预设函数关系逐渐上升,直至启动结束,赋予电机全电压,即为软起动,在软起动过程中,电机启动转矩逐渐增加,转速也逐渐增加。软启动一般有下面几种起动方式。
(1)斜坡升压软启动。这种起动方式最简单,不具备电流闭环控制,仅调整晶闸管导通角,使之与时间成一定函数关系增加。其缺点是,由于不限流,在电机起动过程中,有时要产生较大的冲击电流使晶闸管损坏,对电网影响较大,实际很少应用。
(2)斜坡恒流软启动。这种启动方式是在电动机启动的初始阶段启动电流逐渐增加,当电流达到预先所设定的值后保持恒定(t1至t2阶段),直至启动完毕。启动过程中,电流上升变化的速率是可以根据电动机负载调整设定。电流上升速率大,则启动转矩大,启动时间短。
  该起动方式是应用最多的启动方式,尤其适用于风机、泵类负载的启动。
(3)阶跃启动。开机,即以最短时间,使启动电流迅速达到设定值,即为阶跃启动。通过调节启动电流设定值,可以达到快速启动效果。
(4)脉冲冲击启动。在启动开始阶段,让晶闸管在级短时间内,以较大电流导通一段时间后回落,再按原设定值线性上升,进入恒流启动。
  该启动方法,在一般负载中较少应用,适用于重载并需克服较大静摩擦的启动场合。
3.软启动与传统减压启动方式的不同之处在哪里?
  笼型电机传统的减压启动方式有Y-q 启动、自耦减压启动、电抗器启动等。这些启动方式都属于有级减压启动,存在明显缺点,即启动过程中出现二次冲击电流。软启动与传统减压启动方式的不同之处是:
  (1)无冲击电流。软启动器在启动电机时,通过逐渐增大晶闸管导通角,使电机启动电流从零线性上升至设定值。
  (2)恒流启动。软启动器可以引入电流闭环控制,使电机在启动过程中保持恒流,确保电机平稳起动。
  (3)根据负载情况及电网继电保护特性选择,可自由地无级调整至最佳的启动电流。
4.什么是电动机的软停车?
  电机停机时,传统的控制方式都是通过瞬间停电完成的。但有许多应用场合,不允许电机瞬间关机。例如:高层建筑、大楼的水泵系统,如果瞬间停机,会产生巨大的“水锤”效应,使管道,甚至水泵遭到损坏。为减少和防止“水锤”效应,需要电机逐渐停机,即软停车,采用软启动器能满足这一要求。在泵站中,应用软停车技术可避免泵站的“拍门”损坏,减少维修费用和维修工作量。
  软启动器中的软停车功能是,晶闸管在得到停机指令后,从全导通逐渐地减小导通角,经过一定时间过渡到全关闭的过程。停车的时间根据实际需要可在0 ~ 120s调整。
5.软启动器是如何实现轻载节能的?
  笼型异步电机是感性负载,在运行中,定子线圈绕组中的电流滞后于电压。如电机工作电压不变,处于轻载时,功率因数低,处于重载时,功率因数高。软启动器能实现在轻载时,通过降低电机端电压,提高功率因数,减少电机的铜耗、铁耗,达到轻载节能的目的;负载重时,则提高电机端电压,确保电机正常运行。
6.软启动器具有哪些保护功能?
  (1)过载保护功能:软启动器引进了电流控制环,因而随时跟踪检测电机电流的变化状况。通过增加过载电流的设定和反时限控制模式,实现了过载保护功能,使电机过载时,关断晶闸管并发出报警信号。
  (2)缺相保护功能:工作时,软启动器随时检测三相线电流的变化,一旦发生断流,即可作出缺相保护反应。
  (3)过热保护功能:通过软启动器内部热继电器检测晶闸管散热器的温度,一旦散热器温度超过允许值后自动关断晶闸管,并发出报警信号。
  (4)其它功能:通过电子电路的组合,还可在系统中实现其它种种联锁保护。
7.什么是软启动MCC控制柜?
MCC(Motor Control Center)控制柜,即电动机控制中心。软启动MCC控制柜由以下几部分组成:(1)输入端的断路器,(2)软启动器(包括电子控制电路与三相晶闸管),(3)软启动器的旁路接触器,(4)二次侧控制电路(完成手动启动、遥控启动、软启动及直接启动等功能的选择与运行),有电压、电流显示和故障、运行、工作状态等指示灯显示。
8.有的软启动器为什么装有旁路接触器?
  大多数软启动器在晶闸管两侧有旁路接触器触头,其优点是:
  (1)控制柜具有了两种启动方式(直接起动、软起动)。
  (2)软启动结束,旁路接触器闭合,使软启动器退出运行,直至停车时,再次投入,这样即延长了软启动器的寿命,又使电网避免了谐波污染,还可减少软启动器中的晶闸管发热损耗。
9.软启动MCC控制柜有哪些扩展功能?
  将软启动MCC控制柜进一步加以组合,可以实现多种复合功能。例如:将两台控制柜加上控制逻辑,可以组成“一用一备方案”,用于大楼的消防系统与喷淋泵、生活泵等系统。如果配上PC(可编程序控制器),则可以实现消防泵定时(如半个月)自动检测,定时自动关闭;加上相应的控制逻辑,则可以对消防泵及各个系统运转是否正常实施平时检测时,定时低速低水压(不出水)运行;在灭火时,则实施全速满载运行。将若干台电机加上控制逻辑组合,可以组成生活泵系统或其它专用系统,按需要量逐次打开各台电机,也可逐次减少电机,实现最佳效率运行。还可以根据客户要求,实现多台电机每次自动转换运行,使各台电机都处于同等的运行寿命期。
10.软启动器适用于哪些场合?
  原则上,笼型异步电动机凡不需要调速的各种应用场合都可适用。目前的应用范围是交流380V(也可660V),电机功率从几千瓦到800kW。
  软启动器特别适用于各种泵类负载或风机类负载,需要软启动与软停车的场合。同样对于变负载工况、电动机长期处于轻载运行,只有短时或瞬间处于重载场合,应用软启动器(不带旁路接触器)则具有轻载节能的效果。

     
发表于 2016-12-7 15:23:48 | 显示全部楼层
消防设备启动都是按额定状态,那么软启动真的可以用于消防泵、风机的启动吗?
发表于 2016-12-8 09:18:00 | 显示全部楼层
目前,软启动不宜用在消防设备的启动上
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则