账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7518|回复: 8

[求助] 防火卷帘可以引自本层应急照明箱吗?

[复制链接]
     
发表于 2016-12-24 19:41:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现在做的工程,防火卷帘都很少了,一层也就一两个,这种情况还有必要单独设箱子吗,引自应急照明配电箱可以吗?有不妥的地方么

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2016-12-26 09:04:58 | 显示全部楼层
可以,不用单独箱子
发表于 2016-12-26 09:53:24 | 显示全部楼层
数量少,容许接入应急照明配电箱
发表于 2016-12-26 16:18:40 | 显示全部楼层
我就是从本层应急照明箱拉线来的
     
发表于 2016-12-26 16:43:24 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-12-26 09:53
数量少,容许接入应急照明配电箱

为什么我上次有一个防火卷帘,我接入的应急照明箱,审图的给我提出来了,说卷帘不能接入应急照明,应急照明为专用的。
     
发表于 2016-12-27 10:29:24 | 显示全部楼层
yis359574718 发表于 2016-12-26 16:43
为什么我上次有一个防火卷帘,我接入的应急照明箱,审图的给我提出来了,说卷帘不能接入应急照明,应急照 ...

看情况吧,审图的太教条了。。。
发表于 2016-12-27 10:47:55 | 显示全部楼层
yis359574718 发表于 2016-12-26 16:43
为什么我上次有一个防火卷帘,我接入的应急照明箱,审图的给我提出来了,说卷帘不能接入应急照明,应急照 ...

各地图审的水平参差不齐呀
QQ图片20161227104705.png
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2016-12-27 13:58:26 | 显示全部楼层
应急照明不要切除点亮才好..

点评

防火卷帘单独回路,应急照明也可以按回路切除的嘛  发表于 2017-1-5 14:46
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则