账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15113|回复: 37

[规范条文] GB50016-2014 第10.3.1和10.3.5条的问题

[复制链接]
发表于 2017-1-12 19:26:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB50016-2014  10.3.1 除建筑高度小于27m的住宅建筑外,民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位应设置疏散照明:
    1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室、避难走道、避难层(间);
    2 观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于200m2的营业厅、餐厅、演播室等人员密集的场所;
    3 建筑面积大于100m2的地下或半地下公共活动场所;
    4 公共建筑内的疏散走道;
5 人员密集的厂房内的生产场所及疏散走道


10.3.5 公共建筑、建筑高度大于54m的住宅建筑、高层厂房(库房)和甲、乙、丙类单、多层厂房,应设置灯光疏散指示标志,并应符合下列规定:
    1 应设置在安全出口和人员密集的场所的疏散门的正上方。
    2 应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面或地面上。灯光疏散指示标志的间距不应大于20m;对于袋形走道,不应大于10m;在走道转角区,不应大于1.0m。
GB50016-2014第2.1.14
   安全出口 safety exit
   供人员安全疏散用的楼梯间和室外楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出口。

GB50034-2013  
2.0.19 应急照明 emergency lighting
因正常照明的电源失效而启用的照明。应急照明包括疏散照明、安全照明、备用照明。
2.0.20 疏散照明 evacuation lighting
用于确保疏散通道被有效地辨认和使用的应急照明。

问题:1.GB50016-2014第10.3.1条中说的疏散照明包括“疏散指示标志”系统吗?若包括, 10.3.5为何又对“疏散指示标志”的设置单列一条?
      2. 按GB50016-2014术语的定义,楼梯间属于“安全出口”,此时楼梯间设应急双头灯后,还需要设置疏散指示标志吗?
      3.GB50016-2014第10.3.1中“疏散照明”的定义和GB50034-2013Z中对“疏散照明”的定义一样吗?
     
发表于 2017-1-12 21:21:25 | 显示全部楼层
1.GB50016-2014第10.3.1条中说的疏散照明包括“疏散指示标志”系统吗?
-----疏散照明包括“灯光疏散指示标志”
2.若包括, 10.3.5为何又对“疏散指示标志”的设置单列一条?
-----对疏散指示标志的安装(位置,高度)要求

     
发表于 2017-1-13 08:11:16 | 显示全部楼层
gdx8785 发表于 2017-1-12 21:21
1.GB50016-2014第10.3.1条中说的疏散照明包括“疏散指示标志”系统吗?
-----疏散照明包括“灯光疏散指示 ...

那这个标题“”“10.3  消防应急照明和疏散指示标志”,是不是重复了,应急照明应该包括疏散照明的吧

点评

消防应急照明和疏散指示标志——是并列关系  发表于 2017-1-13 13:31

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 赞!

查看全部评分

发表于 2017-1-13 09:48:40 | 显示全部楼层
疏散照明包括“灯光疏散指示标志”
发表于 2017-1-13 09:51:37 | 显示全部楼层
楼梯间设应急双头灯后,还需要设置疏散指示标志吗?
需要的
     
发表于 2017-1-13 13:20:04 | 显示全部楼层
WMeng90 发表于 2017-1-13 08:11
那这个标题“”“10.3  消防应急照明和疏散指示标志”,是不是重复了,应急照明应该包括疏散照明的吧

嗯。我也这么认为

点评

我还以为我的理解有误,原来就是写重复了呀  发表于 2017-1-17 14:49
     
发表于 2017-1-13 13:31:12 | 显示全部楼层
GB50034-2013,是《建筑照明设计标准》,解决的是建筑物内的“照明”问题。

GB50016-2014,是《建筑设计防火规范》,不仅解决建筑物内消防时的“照明”问题,还要解决消防时的“诱导指示”问题。

PS
灯光(或蓄光)疏散指示标志,不是为了解决建筑物内的“照明”问题,而是为了解决建筑物内的“诱导指示”问题。
因此——
消防应急照明和疏散指示标志,成并列关系。
     
发表于 2017-1-13 14:31:23 | 显示全部楼层
这两条写的不清晰,有矛盾嫌疑
     
发表于 2017-1-13 16:47:57 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2017-1-13 14:31
这两条写的不清晰,有矛盾嫌疑

哪来的矛盾?
     
发表于 2017-1-13 17:02:58 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2017-1-13 13:31
GB50034-2013,是《建筑照明设计标准》,解决的是建筑物内的“照明”问题。

GB50016-2014,是《建筑设计 ...

按照JGJ16-2008 13.8的
     
发表于 2017-1-13 17:05:41 | 显示全部楼层
按照JGJ16-2008 13.8的条文,应急照明包括备用照明、疏散照明。
疏散照明包括疏散指示标志灯和疏散通道照明
     
发表于 2017-1-13 17:09:55 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2017-1-13 17:05
按照JGJ16-2008 13.8的条文,应急照明包括备用照明、疏散照明。
疏散照明包括疏散指示标志灯和疏散通道照 ...

JGJ16-2008 ?
呵呵!
     
发表于 2017-1-14 19:10:22 | 显示全部楼层
疏散照明和疏散指示标志是并列的关系,我一直这样认为的。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2017-1-14 21:45:06 | 显示全部楼层

我的理解,疏散照明应该包括灯光疏散指示标志。这里的疏散指示标志应该是指示方向的疏散灯。
10.3.1 说了下列场合设置疏散照明,应该包括10.3.5的内容。10.3.5的内容部分重复。
矛盾是写错了。
     
发表于 2017-1-15 11:18:44 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2017-1-14 21:45
我的理解,疏散照明应该包括灯光疏散指示标志。这里的疏散指示标志应该是指示方向的疏散灯。
10.3.1 说 ...

10.3  消防应急照明疏散指示标志
10.3.1 设置疏散照明的规定条款,10.3.5 设置灯光疏散指示标志的规定条款,两者各管各,成并列关系。因此,不矛盾,没写错(指相互的关系没错,至于规定条款的内容,则存在缺陷)。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则