账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 41504|回复: 32

[求助] 如何读懂熔断器的曲线

[复制链接]
发表于 2017-2-27 10:00:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
这是熔断器的2个曲线表,各位老师是如何读懂曲线的含义及快速选择的?
QQ截图20170227095209.png
QQ截图20170227095050.png

评分

参与人数 2贡献 +4 E币 +36 威望 +3 收起 理由
bzp4891 + 4 + 16 + 3 一起来读一读~
admin + 20 很不错的话题!

查看全部评分

     
发表于 2017-3-1 20:28:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2017-3-1 20:30 编辑

如下图为gG32 时间-电流特性曲线:
A点对应1.25倍In(1.25*32=40A),熔断时间不小于1h;
B点对应1.6倍In(1.6*32=51.2A),熔断时间不超过1h;
C点对应75A门限值,熔断时间不小于10s;
D点对应150A门限值,熔断时间不超过5s;
E点对应200A门限值,熔断时间不小于0.1s;
F点对应350A门限值,熔断时间不超过0.1;都是遵循熔断器标准GB13539.1中表2和表3的要求.
最大熔断时间3.jpg
约定不脱扣电流.jpg
最大熔断时间4.jpg

回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2017-3-1 21:45:55 | 显示全部楼层
重载时电动机的起动时间比较长,所以热继电器的脱扣级别最好是选用20或30级别:
脱扣级别.jpg
热继电器的脱扣级别是指从冷态开始,在7.2倍的整定电流下,应在下表给出的极限时间内脱扣。例如对于20脱扣级别的热继电器,在7.2倍电动机额定电流下,其脱扣时间范围为10-20s。
脱扣级别1.jpg
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2017-2-28 21:00:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2017-3-1 20:32 编辑

低压熔断器有三种特性曲线,分别是:
1.时间-电流特性曲线;
2.I2t允通能量特性曲线;
3.截断电流特性曲线(或称限流曲线,或称允通电流特性曲线)
楼主层提到的第一张图就是时间-电流特性曲线,第二张图便是截断电流特性曲线,我们先以截断电流特性曲线为例作说明,截断电流cut-off current是指熔断器分断期间电流达到的最大瞬时值,由此阻止电流达到最大值;如图所示ic就是截断电流,它比预期短路电流峰值Ip小很多,又因为短路电流产生的电动力与短路电流峰值的平方成正比,所以限流后的电动力减少很多。
jiaoliu.jpg
我们以下面曲线为例,预期短路电流为20kA,未经限流时其短路电流峰值为50kA左右(水平红线),经过200A熔断器限流之后其截断电流值为12kA左右(水平蓝线),此时熔断器下端的开关电器设备所承受的电动力大大减轻。在工程应用中,只要将经过熔断器限流之后的截断电流值与开关设备的峰值耐受电流(短时耐受电流乘以峰值系数)相比较,就可校核开关设备的动稳定是否满足要求:
截断电流特性.jpg
综合上面两张图就可以用下图来表示:
截断电流特性2.jpg


     
发表于 2017-2-27 14:34:06 | 显示全部楼层
就是电流时间曲线吧,需要具体问题具体分析啊
 楼主| 发表于 2017-2-28 23:07:20 | 显示全部楼层
熔断器曲线读了很多遍,美在它的难懂,难选择及计算,视乎只有厂家图集给出选择。。。。。
发表于 2017-3-1 08:48:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2017-3-1 11:04:31 | 显示全部楼层
顺着诚版思路不熔断曲线是避开尖峰电流曲线,2倍瞬间熔断,视乎也避不开?西门子等大公司很多也是用bussman的产品,视乎系数条件更多。。。。。。。
     
发表于 2017-3-1 11:14:46 | 显示全部楼层
截断电流曲线,学习了.谢谢
     
发表于 2017-3-1 12:56:16 | 显示全部楼层
诚版前面提到的熔断器的约定时间和约定电流,例如对于gG类额定电流范围16≤In≤63的熔断器,当熔断器承载不大于1.25In时,熔断器在1小时不会熔断,当承载的电流大于等于1.6In时,熔断器在1小时内熔断。
约定不脱扣电流.jpg
诚版截图中提到2倍In时,熔断器差不多时瞬时熔断---2倍In时熔断器的熔断时间会在几秒之内,不会瞬时熔断,因为对熔断器熔断有“门限”值,门限值就是熔断器熔断的极限值,在此极限范围内可获得熔断器的时间-电流特性,例如对于63A的gG类熔断器,当电流为160A(≈2.5In)时,熔断器的熔断时间不小于10s,当电流为320A(≈5In),熔断器的熔断时间要小于5s,当电流为450A(≈7.1In)时,熔断器的熔断时间不小于0.1s,当电流为820A(≈13In)时,熔断器的熔断时间小于0.1s,在上述门限范围内确定熔断器的时间-电流特性曲线,所以5楼截图中提到2In熔断器会瞬时熔断值得商榷。
门限.jpg 门限2.jpg
发表于 2017-3-1 13:48:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-3-1 13:59:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-3-1 14:24:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-3-1 14:30:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-3-1 14:31:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-3-1 16:17:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2017-3-1 16:26 编辑

对于gG32A的熔断器,我们在样本上看到安秒特性曲线往往只有一根,而实际上它是由两根线组成--即最小弧前时间和最大熔断时间
最大熔断时间1.jpg 最大熔断时间2.jpg



您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则