账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3105|回复: 3

[求助] 联络柜设置问题

[复制链接]
     
发表于 2017-2-27 16:20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
小弟现手头一项目,整个小区初期采用的箱变,最高负荷等级为二级,故只引了一路10KV双回路供电(项目所在地区二级负荷的供电,一路高压两个变压器低压回路即满足,双回路不要求两个高压回路,低压回路即可),在这样的前提下,小区后期有一栋楼改为一类高层,消防相关负荷为一级,打算配备发电机房,这时候问题来了,发电机房的出线柜和箱变的联络柜放在哪?或者说箱变和发电机房配合的方法可行吗
     
发表于 2017-2-27 16:32:51 | 显示全部楼层
双回路不要求两个高压回路,低压回路即可?不对吧!违反规范规定
     
 楼主| 发表于 2017-2-27 16:47:14 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2017-2-27 16:32
双回路不要求两个高压回路,低压回路即可?不对吧!违反规范规定

做法是采用技术措施上面针对一级负荷,双回路+发电机的做法
依照规范对于二级负荷双回路的解释来看,确实是指两个高压回路的成分大一点,但是三四线城市一个小体量的住宅小区,引来两路高压,很难实现吧,所以对这种项目一直按措施上的供电方案来的
发表于 2017-2-28 09:36:57 | 显示全部楼层
把双切柜和应急母线出线柜都放在发电机房
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则