账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3582|回复: 5

GB51039-2014.8.5.1如何理解和实施

[复制链接]
发表于 2017-3-11 10:55:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB51039-2014.8.5.1,任一导体上的电压降值高于标准电压10%,安全电源应自动启动。假如急诊科的双电源切换开关故障,导致急诊科停电,柴油发电机也必须要启动么?这个没法实现嘛
     
发表于 2017-3-13 09:52:39 | 显示全部楼层
这个假设应该不考虑,如果要考虑的话,所有一级负荷没法实现供电
     
发表于 2017-3-13 12:26:22 | 显示全部楼层
如果双切开关也担心故障,那就只能设计旁路了,问问业主是否需要。
     
发表于 2017-3-13 17:27:54 | 显示全部楼层
二三级综合医院的急救抢救室的照明是一级负荷中的重要负荷,必须EPS供电。
假如电源切换开关故障,启动柴发顶用吗?
 楼主| 发表于 2017-3-14 10:26:27 | 显示全部楼层
关键是这一条说得这么绝对
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则