账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7465|回复: 7

[问题探讨] 关于高压熔断器额定电流的几个疑问

[复制链接]
发表于 2017-3-27 19:42:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:1、ABB的ZS1产品说明中的“熔断器最大额定电流”是什么意思?

2、为什么高压熔断器最大只能做到125A?是受技术限制还是因为什么?
3、看到一个图集中,在负荷开关熔断器组合电器额定电流一栏标示着200A,这额定电流又指的是什么?

熔断器最大额定电流是什么意思?

熔断器最大额定电流是什么意思?
 楼主| 发表于 2017-4-12 23:02:05 | 显示全部楼层
这个问题哪位大侠给回答下?
     
发表于 2017-4-13 11:15:45 | 显示全部楼层
ZS1中压柜为铠装式金属封闭开关设备,类似我们平常所见的KYN28式的中置柜,除了电压互感器回路会用到熔断器,其他主回路应该不会用到熔断器。
估计楼主说的是用于城网配电的环网柜,主母线额定电流不超过630A,短时耐受电流不超过20kA/1s,断路器单元短路分断能力不超过25kA,用于配电变压器保护的熔断器单元电流不超过125A.
zs1.jpg

点评

ABB的ZS1铠装式金属封闭开关设备,如果接变压器回路,那么,真空断路器就换成了负荷开关-熔断器组合电气,同样可以做成手车式的中置柜。但是为何ZS1样本里未提及组合电气呢?  发表于 2017-4-14 16:08
     
发表于 2017-4-13 11:32:03 | 显示全部楼层
如果我猜想的正确,即楼主所提到的柜体是用于城网配电的环网柜,那么:
1.根据GB50053-2013 20kV及以下变电所设计规范,变压器的容量不会超过1250kVA;
变压器.jpg
2. 根据配三其高压侧熔断器额定电流选择如下:
2.1 不考虑电动机起动:In=1250/10/1.732*(1.1~1.3)=(79.4~93.8)A;
2.2 考虑电动机起动:In=1250/10/1.732*(1.5~2.0)=(108.3~144)A;
rduanqi.jpg
3. 于是配电设备用于变压器保护的回路熔断器额定电流的推荐值:
rms.jpg
发表于 2017-4-13 12:56:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2023-9-16 16:32:09 | 显示全部楼层
400A的都有
     
发表于 2023-10-19 08:38:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2023-10-19 22:20 编辑

楼主的问题:
1、指的是这种产品的开关-熔断器组合中允许的熔断器的最大额定电流,不是熔断器本身最大只做到125A。语文啊!
2、见1。并且,QB-FA组合因转移电流问题,现最大只能用于1250kVA变压器,对应的熔断器就是125A。
3、未见图集,不好评判。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则