账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12802|回复: 6

关于应急照明回路采用WDZN-BYJ(F)电线问题

[复制链接]
     
发表于 2017-3-31 10:17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我的项目是20栋18层高的住宅项目,部分区域有地下车库,设计院施工图中消防应急照明回路采用的WDZN-BYJ(F)电线,哪位了解是哪个规范要求使用这种电线,NH-BV不可以吗?WDZN-BYJ(F)电线与NH-BV电线成本相差多少?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2017-3-31 10:42:54 | 显示全部楼层
住宅电气规范:6.4.5:10-18层的二类住宅,公共通道的应急照明宜采用低烟无卤阻燃的线缆
发表于 2017-3-31 10:53:56 | 显示全部楼层
阻燃,低烟无卤贵10%
     
发表于 2017-3-31 11:31:11 | 显示全部楼层
按照民规第13.10.4条,消防设备分支回路,选用阻燃型电缆可以吗?
再低烟无卤,也是阻燃电缆。不是耐火型的。
     
 楼主| 发表于 2017-3-31 14:27:57 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-3-31 10:42
住宅电气规范:6.4.5:10-18层的二类住宅,公共通道的应急照明宜采用低烟无卤阻燃的线缆

看到了,谢谢!我上一期项目设计的NH-BV,这期就换成WDZN-BYJ(F)了,找了半天也没找到出处,看来这个要求很明确了。
     
发表于 2017-4-3 21:13:27 | 显示全部楼层
不可以,住宅建筑电气设计规范,明敷设的要求低烟无卤
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则