账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11704|回复: 30

水管井未设LEB板违反强条

[复制链接]
     
发表于 2017-5-10 17:01:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
高层住宅水管井未设LEB板违反强条JGJ16中11.1.7?实在不理解?请大神解释
     
发表于 2017-5-10 19:07:47 | 显示全部楼层
这两者有什么关系?图审也太钻牛角了吧.
     
发表于 2017-5-10 21:26:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 jinchen 于 2017-5-13 08:53 编辑

审图人员总有偏执的时候.....
     
发表于 2017-5-11 08:04:53 | 显示全部楼层
这个要学习学习
     
发表于 2017-5-11 08:53:08 | 显示全部楼层
这个。。。水井要设置LEB吗?
发表于 2017-5-11 08:57:01 | 显示全部楼层
第一次听说水管井要设LEB
     
 楼主| 发表于 2017-5-11 09:29:13 | 显示全部楼层
各版主有没有看法!
     
 楼主| 发表于 2017-5-11 09:38:29 | 显示全部楼层
求教这个强条在设计中具体案例有哪些?
     
发表于 2017-5-11 09:42:15 | 显示全部楼层
11.1.7 在防雷装置与其他设施和建筑物内人员无法隔离的情况下,装有防雷装置的建筑物,应采取等电位联结。
条文说明:
11.1. 7 民用建筑多为钢筋混凝土结构,防雷装置与其他设施和人员在雷击过程中很难进行隔离。因此,在无特殊要求的情况下,采取等电位联结是保证安全的有效措施,也易于实现。

奇葩图审搞出的奇葩意见!

     
 楼主| 发表于 2017-5-11 09:51:12 | 显示全部楼层
这个审查人员上次还提了一条强条:屋面机房配电箱必须设T1级SPD   很奇葩啊  而且与他很不好沟通

点评

至少这个审图的师傅不教条  发表于 2017-5-16 11:24
防雷规范明明规定屋顶设备要T2级的,这个为什么强条?  发表于 2017-5-11 21:32
     
发表于 2017-5-11 09:52:15 | 显示全部楼层
金属水管还是PVC的
     
发表于 2017-5-11 09:54:29 | 显示全部楼层
金属水管在进入建筑物处进行等电位联结,伸出屋面的联结一次,就可以了
     
 楼主| 发表于 2017-5-11 09:56:46 | 显示全部楼层
现在一般水井都采用PPR 或PVC管
     
发表于 2017-5-12 13:24:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 心中有佛 于 2017-5-12 13:27 编辑

楼主应该江苏的项目吧,比较严格的规定一般都从江苏开始的,2013开始,要求我们在集水井设置LEB,当时江苏审图中心的许老师给提的审图意见,但是做法是江苏省审图中心共通商讨出来的,所以后来所有江苏省的项目,我的项目做法都参照于此。因为当时刚开始执行,所以此条并没有给开强条。
     
发表于 2017-5-12 13:26:52 | 显示全部楼层
至于水管井要设置LEB,这个真的不知道什么时候才有的,水泵肯定有的, 进出建筑处也有LEB,水井为什么要设置呢?本人不是很理解
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则