账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12598|回复: 32

[问题探讨] 必须考一考丁宏军先生和王金元先生

[复制链接]
发表于 2017-5-23 10:31:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2017-5-23 11:15:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-5-23 11:21:02 | 显示全部楼层
老诚版主,我服了你

你干脆把给定的稳态交流电路中三个参数的极坐标形式(U=220<0V,Z1=0.215<21.8欧,Z2=0.95<71.6欧)也给出来,岂不是更方便那二位的计算?你也太小看两位大主编了吧?
 楼主| 发表于 2017-5-23 11:23:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2017-5-23 11:28:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-5-23 14:16:21 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2017-5-23 11:23
举例:
还是应急照明灯:
应急照明线路是消防线路,部分敷设在电井内,部分穿管暗敷在墙内板内,消防审查 ...

矿物绝缘导线没法施工,麻烦诚版说说是咋回事?

点评

没法穿管,在板内墙内暗敷。  发表于 2017-5-23 14:31
     
发表于 2017-5-24 08:51:24 | 显示全部楼层
没办法的事,错误的规范也得执行
不然图纸就出不去
     
发表于 2017-5-24 10:10:09 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2017-5-23 11:23
举例:
还是应急照明灯:
应急照明线路是消防线路,部分敷设在电井内,部分穿管暗敷在墙内板内,消防审查 ...

老诚版主这点说得好。消防线路既然是暗敷的,那就没必要用矿物电缆了。30mm的保护层效果比矿物电缆有更好的效果。对于能暗敷的小消防电缆却使用明敷矿物电缆,应该是部分设计人员和部分审图师的误区。对于这个,我不认为上述两位专家会不理解,只是规范写的太简单而容易让人误解。

点评

"30mm的保护层效果比矿物电缆有更好的效果" 这个结论不见得准确吧。旧版建规有暗敷温升试验数据,其金属管及绝缘在长时间加热后温升情况对线路工作还是有明显影响的。  发表于 2017-5-24 10:22
     
发表于 2017-5-24 11:15:06 | 显示全部楼层
”对穿金属管保护后再敷设在不燃烧体结构内,保护层厚度不小于30mm,主要是参考有关试验数据确定的。试验情况表明,按照标准时间—温度曲线进行受火测试,30mm厚的保护层在15min以内,金属管的温度可达105℃;30min时,达到210℃;到45min时,可达290℃。试验还表明,金属达到该温度时,配电线路的温度约比上述温度低1/3,在此温升范围内能保证继续供电。另外,采用穿金属管暗敷设,保护层厚度达到30mm以上的线路在实际火灾中也能够保障继续供电。”
这是旧建规上的说明。从数据上看,有机耐火电缆配上暗敷,完全满足消防设备的运行要求。对于应急照明的支线,由于火灾时就断电了(自带蓄电池应急灯),使用阻燃电缆足够了。

点评

就按这个数据到45min时,有机绝缘温度约200℃, 线路还能工作多久?按现行规范,部分建筑备用电源连续供电时间可是要求长达90min的,你觉得是以市电作备用电源在保障线路可靠情况下还是把蓄电池加大3倍来满足呢  发表于 2017-5-24 11:52
     
发表于 2017-5-24 11:19:42 | 显示全部楼层
配电箱到灯具用矿物电缆?这听起来是多么不可思议,怎么往灯头上接?设计师再没有经验也接过灯泡吧?也许没接过,才犯这样的错误...
发表于 2017-5-24 11:53:42 | 显示全部楼层
是呀,暗敷设30mm后,穿钢管就可以了,在200~240mm厚防火墙内的竖井里,穿钢管和槽式电缆盒都不行,不知道那帮“砖家”是编一事实和实验为依据的规范呢?还是存心在编故事。
     
发表于 2017-5-24 14:28:08 | 显示全部楼层
rainmen_73朋友不知是否查看过普通耐火电缆的耐火要求。按规定是750度,耐受时间90min。对比上术数据显示45min时才290度(套管内导线温度才是其1/3)。距离普通耐火电缆的耐受极极还有很大的距离,如果不是假冒伪劣产品,才不会认为其承受不了这个时间吧。
至于应急照明的分支线路,我也看到很多使用普通耐火电线的,我不认为这是错,但既然选用了自带蓄电池的应急照明灯具(现时使用LED光源,90min的时间还是容易实现的),这样做就有点浪费了。

点评

那么对于旧版规范11.1.6.5条条文说明中关于模拟火灾中采用耐火电缆明敷及穿钢管并施防火涂料保护持续供电时间无法达到30min的实验结果,又如何理解呢  发表于 2017-5-24 16:21
发表于 2017-5-26 15:22:43 | 显示全部楼层
10.1.10消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:
   1 明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施 ;当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷。
   2 暗敷时,应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm。
   3 消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。

  现批准《建筑设计防火规范》为国家标准,编号为 GB50016-2014, 自2015年5月1日起实施。其中,第 3. 2. 2 、3. 2. 3、3. 2. 4、3. 2. 7、3. 2. 9 、3. 2. 15、3. 3. 1、3. 3. 2 、3. 3. 4、3. 3. 5、3. 3. 6 ( 2 ) 、3. 3. 8、3. 3. 9 、3. 4. 1、3. 4. 2 、3. 4. 4 、3. 4. 9、3. 5. 1、3. 5. 2 、3. 6. 2 、3. 6. 6 、3. 6. 8、3. 6. 11、3. 6. 12、3. 7. 2 、3. 7. 3、3. 7. 6、3. 8. 2 、3. 8. 3、3. 8. 7 、4. 1. 2 、4. 1. 3、4. 2. 1、4. 2. 2 、4. 2. 3、4. 2. 5 ( 3、4、5、6 )、4. 3. 1、4. 3. 2 、4. 3. 3、4. 3. 8、4. 4. 1、4. 4. 2 、4. 4. 5、5. 1. 3、5. 1. 4 、5. 2. 2 、5. 2. 6 、5. 3. 1、5. 3. 2 、5. 3. 4 、5. 3. 5、5. 4. 2 、5. 4. 3 、5. 4. 4 (1、2、3、4 )、5. 4. 5、5. 4. 6 、5. 4. 9 (1、4、5、6 )、5. 4. 10 (1、2 )、5. 4. 11、5. 4. 12、5. 4. 13 ( 2 、3、4、5、6 ) 、5. 4. 15 (1、2 )、5. 4. 17 (1、2、3、4、5 )、5. 5. 8、5. 5. 12、5. 5. 13、5. 5. 15、5. 5. 16 (1) 、5. 5. 17、5. 5. 18、5. 5. 21 (1、2、3、4 )、5. 5. 23、5. 5. 24、5. 5. 25、5. 5. 26 、5. 5. 29 、5. 5. 30 、5. 5. 31、6. 1. 1、6. 1. 2 、6. 1. 5、6. 1. 7、6. 2. 2 、6. 2. 4、6. 2. 5、6. 2. 6、6. 2. 7、6. 2. 9 (1、2、3 )、6. 3. 5、6. 4. 1 ( 2 、3、4、5、6 )、6. 4. 2 、6. 4. 3 (1、3、4、5、6 ) 、6. 4. 4、6. 4. 5、6. 4. 10、6. 4. 11、6. 6. 2 、6. 7. 2 、6. 7. 4 、6. 7. 5、6. 7. 6 、7. 1. 2 、7. 1. 3、7. 1. 8 (1、2、3 )、7. 2. 1、7. 2. 2 (1、2、3 )、7. 2. 3、7. 2. 4 、7. 3. 1、7. 3. 2 、7. 3. 5 ( 2 、3、4 )、7. 3. 6、8. 1. 2 、8. 1. 3、8. 1. 6、8. 1. 7 (1、3、4 )、8. 1. 8、8. 2. 1、8. 3. 1、8. 3. 2 、8. 3. 3、8. 3. 4、8. 3. 5、8. 3. 7 、8. 3. 8、8. 3. 9、8. 3. 10、8. 4. 1、8. 4. 3、8. 5. 1、8. 5. 2 、8. 5. 3、8. 5. 4、9. 1. 2 、9. 1. 3、9. 1. 4 、9. 2. 2 、9. 2. 3、9. 3. 2 、9. 3. 5、9. 3. 8、9. 3. 9、9. 3. 11、9. 3. 16 、10. 1. 1、10. l. 2 、10. 1. 5、10. 1. 6、10. 1. 8、10. 1. 10 (1、2 )、10. 2. 1、10. 2. 4 、10. 3. 1、10. 3. 2 、10. 3. 3、11. 0. 3、11. 0. 4、11. 0. 7 ( 2 、3、4 ) 、11. 0. 9、11. 0. 10、12. 1. 3、12. 1. 4 、 12. 3. 1、12. 5. 1、12. 5. 4 条 (款) 为强制性条文,必须严格执行 。原 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 和 《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95 同时废止。
    本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部

2014年8月27日

发表于 2017-5-26 15:23:55 | 显示全部楼层
按照公告,10.1.10中只有第1,第2是强制性条文,必须严格执行。第3条是不必须严格执行?

点评

你应该看下GA1290-2016 建设工程消防设计审查规则对建规条文执行的要求  发表于 2017-5-26 15:49
发表于 2017-5-26 15:46:19 | 显示全部楼层
另外,请问,在封闭式金属线槽外面凃防火涂料,如果厚度足够,是否也可以起到耐火3个小时的作用?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则