账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 22100|回复: 57

[问题探讨] 关于卫浴间局部等电位联结的装修实施情况调查

[复制链接]
     
发表于 2017-5-25 11:50:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 云溪2 于 2017-5-25 11:54 编辑

我想做一个调查,请各位前辈同行支持一下,是关于卫浴间局部等电位联结的装修实施情况,就武汉及湖北部分城市的情况,新建住宅目前装修时卫浴间内进行局部等电位联结施工的很少,不知道其他地方是个什么情况呢?
     
 楼主| 发表于 2017-5-25 11:52:58 | 显示全部楼层
如果大家装修时都不做这个联结,那是否应该考虑采取其他的防电击措施呢,请大家说一下大致情况及所在的省份,谢谢!
     
发表于 2017-5-25 13:45:13 | 显示全部楼层
坐标吉林省,可以说99.99%的全都没做,好一点的把局等的盒子盖拆了,盒子用水泥砂浆填死,然后贴砖;不好的直接盒子都拆了扔了。

点评

谢谢前辈的支持!  发表于 2017-5-25 14:28
发表于 2017-5-25 14:07:47 | 显示全部楼层
反正我没看到做过。

点评

谢谢你的支持,你可以补充一下所在地域吗,谢谢!  发表于 2017-5-25 14:30
     
发表于 2017-5-26 11:24:03 | 显示全部楼层
我之前租房子的时候,经历过卫生间淋浴漏电。
自家的房子,没做过,朋友家的房子装修,也没做....
现在很多家庭浴缸,也是塑料的。
水管是塑料的。所以对于管子的接地,已经意义不大了..或者怎么做呢?
龙头也没法接....这就是实际工况,北方供热管,是塑料里面夹铁芯的
接地该怎么做?
但是星级酒店在做装修设计的时候,都是单独设计了LEB。
     
发表于 2017-5-26 11:27:08 | 显示全部楼层
对于宾馆中的卫生间,多数都做了的。住宅中的卫生间,做的比较少。主要原因应该是家装行业缺乏监管的问题。
从安全角度,还是应该做,虽然我自己家的装修都没有做
曾经有报道,由于上层卫生间漏水,导致下层卫生间照明线路漏电,发生死亡事故。如果有等电位连接,这起事故是否可以避免呢?

点评

谢谢支持!  发表于 2017-5-26 13:10
     
发表于 2017-5-26 13:04:54 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2017-5-26 11:27
对于宾馆中的卫生间,多数都做了的。住宅中的卫生间,做的比较少。主要原因应该是家装行业缺乏监管的问题。 ...

如果家里装了漏电保护器,会不会跳闸,我感觉应该会的
我觉得做等电位接地这个事当下整体设置和改造在还是有困难的,施工和居民意识都达不到
但是对于老旧房子重新装一个漏电保护开关,还是不难,供电局应该做这个事儿,
而不是仅仅是就想着给你换电表,校电表收电费...

点评

谢谢支持,我目前的想法是,对于老小区的改造采用双重绝缘+RCD替换局部等电位联结,因为局等目前只有口号,没有施工,还不如来点实际的。  发表于 2017-5-26 13:12
     
发表于 2017-5-26 13:06:14 | 显示全部楼层
卫生间等电位该做还是得做,北京现在基本上新建的住宅都有吧,也有看到的没做,但是有盒,用帖盖子封住的,不知道里面是否已经按图纸连了,但是装修时拆掉的不在少数!

点评

谢谢支持,北京新建住宅装修时都做联结了吗,还是仅仅只有开发商预留的LEB箱?  发表于 2017-5-26 13:15
     
发表于 2017-5-26 13:53:19 | 显示全部楼层
从安全角度,还是应该做,虽然我自己家的装修都没有做。
     
发表于 2017-5-26 14:32:41 | 显示全部楼层
1、对于住宅楼,新建项目基本已在土建阶段预留LEB箱。但装修阶段基本没有再把浴室插座PE线接入LEB箱。至于其他管线,由于现在基本使用塑料产品,不用连接(本地没有供暧设施)。
2、6楼所说的现象估计最可能的原因是灯具根本就没有接PE线(非常普遍的现象),同时RCD的性能估计也不行。
3、对于高、多层建筑,住宅回路的PE接地点到浴室的距离一般很难估计(常见的是在配电房、建筑物总配电箱,层间计量箱等),因此从保守安全的角度来看,浴室内实施局部等电位是必要的。但如果认为总等电位到浴室距离远小于电源处接地点的,那浴室不做局部等电位也是可以的(本人自家就是如此)。

点评

谢谢您的分析  发表于 2017-5-27 08:44
     
发表于 2017-5-26 21:31:48 | 显示全部楼层
目前设计的房子带淋浴的卫生间,100%都有。。。
     
 楼主| 发表于 2017-5-27 08:43:05 | 显示全部楼层
rijiaman 发表于 2017-5-26 21:31
目前设计的房子带淋浴的卫生间,100%都有。。。

我的意思是后期装修时进行联结,而不是设置一个空LEB盒子在墙内
     
发表于 2017-5-27 10:57:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2017-5-27 11:14 编辑
云溪2 发表于 2017-5-27 08:43
我的意思是后期装修时进行联结,而不是设置一个空LEB盒子在墙内

说下我自己房子的情况,我房子是09年交付使用的,毛坯房卫生间内做了LEB,一个标准的LEB盒子,查看内部有一根扁钢应该是连接楼面钢筋网的(没测不知道连没连上),一根黄绿绝缘导线是连接到卫生间内淋浴器插座接地极。装修时直接砂浆就抹上然后贴砖了。因为你没法连接也没有可连接的,你连接什么啊?现在住宅里还有金属管道么?北方新房的采暖全部是地热了、给水管排水管全部是塑料管;而且,你装修,卫生间整个地面要做防水层的、防水层做法再做砂浆层然后贴地砖,淋浴区的墙面也要做防水处理然后贴砖,这么一处理,请问楼面的钢筋连还是不连进LEB还有什么影响么?整个所谓的局等系统,就剩下一个插座的PE极了……请问如果你插座移位的话你接还是不接?

点评

谢谢贾前辈,我目前能想到能连接的,也只有插座的PE线,还有就是金属吊顶,把插座移到干燥场所,吊顶内装设二类设备和双重绝缘的导线,以替代不易实施的局部等电位联结。  发表于 2017-5-27 12:06
发表于 2017-5-27 11:36:12 | 显示全部楼层
目前住宅建筑,卫生间的LEB板(或盒)在毛坯房里就应该是标配了,不存在什么装修是否需要设置呀。但装修时是否和卫生间内的“金属器具(龙头、金属管道等)”连接,业主验收是需要检查。由于装修是多数采用了PPR管,所以管道一般没接,但龙头处是否预埋了穿地线的预埋管,在台盆下和浴缸夹缝内应有接地线与金属龙头扣接呀。(原因:水是导电的,电热水器加热器也有可能发生漏电)

点评

浴缸是个问题,浴缸的电击路径比淋浴的更加复杂,RCD不能有效保护,目前浴缸的我认为还是有必要做等电位联结。你所见到的标配离图集的完整联结差远了,业主验收也根本不懂,补充问一句,你所见到的装修好的住宅...  发表于 2017-5-27 12:11
     
发表于 2017-5-27 12:13:04 | 显示全部楼层
这种说法我真的很无语。水是导电的,但水是良导体吗?你这种说法让大肆宣传而且写进产品标准的防电墙技术情以何堪?全部是塑料管,到末端是个金属龙头,居然要求金属龙头得做接地线,我也是醉了。热水器发生漏电,设备本身的故障应该立刻切除,现在热水器都是两级RCD防护,电箱内的回路剩余电流保护型断路器以及热水器自带的高灵敏度漏保插头。顺便说一句,卫生间要求带防水盒的插座,那漏保插头真大啊,插到插座上之后标准的防水盒根本扣不上。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则