账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 24778|回复: 52

[求助] 《常用水泵控制电路图》中的一个疑问

[复制链接]
     
发表于 2017-5-26 09:30:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 TNS 于 2017-5-26 09:32 编辑

253页,与KA5并联的那个时间继电器瞬动接点KF1有用吗?这个接点的存在反而导致两泵无法轮换了,我觉得应该去掉这个接点,只用KA5就可以了,请高手指教!
排水泵.jpg
     
发表于 2017-5-26 09:37:10 | 显示全部楼层
与KA5并联的那个时间继电器瞬动接点KT1有用吗?

与KA5并联的,是KF1不是KT1。
     
 楼主| 发表于 2017-5-26 09:46:06 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2017-5-26 09:37
与KA5并联的那个时间继电器瞬动接点KT1有用吗?

与KA5并联的,是KF1不是KT1。

改过来了,第一次发错了,迟总眼睛好快哈哈
     
发表于 2017-5-26 09:46:32 | 显示全部楼层
根据图例符号可判定,KF1是延时继电器。
     
发表于 2017-5-26 09:47:45 | 显示全部楼层
你这图,来自何处?
报上名来。
     
发表于 2017-5-26 09:55:55 | 显示全部楼层
无标题3.png
     
 楼主| 发表于 2017-5-26 10:23:00 | 显示全部楼层
KF1是延时继电器的瞬动接点。
图名是国标图集16D303-3。
感觉这本图集设计的电路太繁琐,自锁回路太多了
     
发表于 2017-5-26 12:03:52 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2017-5-26 10:23
KF1是延时继电器的瞬动接点。
图名是国标图集16D303-3。
感觉这本图集设计的电路太繁琐,自锁回路太多了

哦。原来截的是自动轮换的控制电路图。

结合252和253页,连起来看。
     
 楼主| 发表于 2017-5-26 12:46:24 | 显示全部楼层
问题解决了,在QQ群里经梦飞指点,了解了轮换原理,是一台泵经过一次完整的工作过程,条件具备下一台泵启动的时候再轮换,在此感谢各位!
发表于 2017-5-27 08:40:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-5-27 08:44:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-5-27 08:53:59 | 显示全部楼层
诚版、尺总、TNS三位前辈可以移驾支持一下我的帖子不,是关于卫浴间局部等电位联结施工情况的调查,谢谢!
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-33923-1-1.html
     
发表于 2017-5-27 08:56:35 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2017-5-27 08:44
这个电路是不可靠的,也就是1#过载,2#投入,1#热继自复后,2#被强切。周而复始。


一直以来,对老诚版主还挺佩服的。
看这帖子,发现老诚版主孤陋寡闻。
     
发表于 2017-5-27 08:57:44 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2017-5-27 08:44
这个电路是不可靠的,也就是1#过载,2#投入,1#热继自复后,2#被强切。周而复始。

所以,图集在后面的元件表里特别注明热继电器手动复位
     
发表于 2017-5-27 09:00:14 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2017-5-27 08:57
所以,图集在后面的元件表里特别注明热继电器手动复位

当心老诚版主发飙:作为版主的你,居然啥都不懂。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则