账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14138|回复: 16

[问题探讨] 设置区域火灾报警系统时,切非、强亮是否为联动控制?

[复制链接]
     
发表于 2017-6-2 20:27:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有个问题:设置区域火灾报警系统时,切非、强亮是否为联动控制?
发表于 2017-6-5 09:50:19 | 显示全部楼层
这个在江苏的图审问答中,有个回复是属于消防联动控制

点评

那就没有必要有区域报警的存在了  发表于 2017-6-5 10:03
     
发表于 2017-6-5 10:02:34 | 显示全部楼层
区域机自带接口输出信号控制,现场不设置模块就行
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2017-6-5 10:24:13 | 显示全部楼层
我个人也觉得没有必要,这种火灾报警控制器完全能满足要求
QQ图片20170605102116.png
     
发表于 2017-6-5 11:52:27 | 显示全部楼层
确实,按照规范,区域报警控制器无需存在了。
因为:所有的报警控制器都带联动控制,有谁见过不做应急照明的公建吗?
     
发表于 2017-6-5 12:34:17 | 显示全部楼层
最头疼的莫过于,(三层小公建)消防负荷为三级,却因为设置机械排烟,做了火灾自动报警系统,此时的应急照明怎么做,是否需要联动强启
     
发表于 2017-6-5 14:19:15 | 显示全部楼层
需要联动强启
     
 楼主| 发表于 2017-6-5 15:28:03 | 显示全部楼层
这个在江苏的图审问答中,有个回复是属于消防联动控制.


那就没有必要有区域报警的存在了.

那还生产区域报警控制器干什么?
     
 楼主| 发表于 2017-6-5 15:31:02 | 显示全部楼层
按规范的意思,只要做了火灾自动报警系统,就得做消防控制室了。
     
发表于 2017-6-6 11:07:05 | 显示全部楼层
http://www.jzdq.net.cn/book/detail-113.html
这本书里是这样表述的,不知能否作为设计依据:



01.png
     
 楼主| 发表于 2017-6-6 12:28:02 | 显示全部楼层
非常感谢,作为设计依据。
     
发表于 2017-6-6 12:39:18 | 显示全部楼层
890214 发表于 2017-6-6 12:28
非常感谢,作为设计依据。

这个不是规范条文,也不是国标图集,不能作为设计依据吧
     
 楼主| 发表于 2017-6-6 13:03:54 | 显示全部楼层
那能怎么办呢?难道只要做了火灾自动报警系统,就得做消防控制室了?
     
发表于 2017-6-6 13:21:45 | 显示全部楼层
WMeng90 发表于 2017-6-6 12:39
这个不是规范条文,也不是国标图集,不能作为设计依据吧

对《火灾自动报警系统设计》编委会这招,佩服得五体投地——

orz
     
发表于 2017-6-6 19:31:32 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2017-6-6 13:21
对《火灾自动报警系统设计》编委会这招,佩服得五体投地——

orz

彻底蒙了,按照这本书上的解释,没有手动控制线的是否都不属于联动?但是规范上却把这一部分内容写到消防联动控制章节里。从规范条纹解释“消防联动控制器在接收到消防联动触发信号后,根据预先设定的逻辑进行判断,然后发出消防联动控制信号,受控消防设备(设施)在接收到消防联动控制信号并执行相应的动作后向消防联功控制器发出消防联动反馈信号,从而实现消防联动控制功能”来看,通过两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号组成与的逻辑,联动控制器通过逻辑关系确认火灾发生发出指令切断非消防电源,这就算他们所谓的消防联动?还是怎个么意思?求尺总指点
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则