账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 44639|回复: 119

[文章探讨] 2017年7期“多电源TN系统一点接地的误解剖析”之剖析

[复制链接]
发表于 2017-8-14 09:22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×


   错误之一:两台及以上变压器或发电机之间的接线(包括单母线分段接线)是不容置疑的多电源系统。--太绝对化了。

   单母线分段接线,只要母联开关用4极、切断与其它变压器 N线 连接线时,每台变压器的配电系统是单电源系统。

   或者根本不用设置母联开关的单台变压器供电系统,更没有必要“画蛇添足”将所有 N 极连在一起。

本帖被以下淘专辑推荐:

 楼主| 发表于 2017-8-14 09:24:44 | 显示全部楼层

   有专家认为:4极开关会发生“断零”。

   开关技术参数都有一项电气寿命参数(开断次数):少的5千次,多的有2万次。

   按每2个月平均各发生1次火灾和1次检修(够频繁了吧),对于母联开关1年开合次数12次,40年480次。

   不至于开合10次8次以后就会断零了,除非生产厂质量有问题。
     
发表于 2017-8-14 10:21:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-8-14 10:26:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2017-8-14 11:16:48 | 显示全部楼层
高低压设备的保护接地共用么
     
发表于 2017-8-14 11:50:58 | 显示全部楼层
楼主的意思是说:将单独供电的多台变压器/发电机放在一个供电场所,尽管各供电电源不发生关系(4极母联断开或根本无母联),仍旧按照单独电源考虑。
这点不认同。事实上,这就是多电源系统。为了保证多电源系统的可靠运行,才有文中论述的一系列措施。
     
发表于 2017-8-14 13:45:01 | 显示全部楼层
希拉里 发表于 2017-8-14 10:21
至目前为止,XXXX 上的所有有关该问题的论述,无一正确。变配电室没有这样搞的。也不能这样搞。这样搞就死 ...

满是酸味{:1_409:}
     
发表于 2017-8-14 13:55:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-8-14 14:00:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-8-14 14:02:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-8-14 14:04:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-8-14 14:10:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-8-14 14:13:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-8-14 14:16:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2017-8-15 07:53:56 | 显示全部楼层

   2016年4期“低压配电TN-EMC系统”西门子高工的论述的启发。

   该文 第 3 节开头:“由两个单变压器的TN-S系统并联组成的配电系统,并不是一个满足 EMC 要求的 TN-S系统。” 请特别注意<并联组成>这4个字。该节第2段又提到“多台变压器并联运行”。

   回过头看一看“多电源TN系统一点接地的误解剖析”该文图1 ,这是由IEC提出,被论及变配电房接地的各类文献和专家们所引用。这个图本身没有问题,这符合2016年4期“低压配电TN-EMC系统”一文中的<并联组成>的配电系统:2台变压并联向一路三相L、N、PE系统供电,必须一点接地,是对的。

   但这种理念推广到:配电所内只要有2台以上变压器,不管其能否自成系统,是不是<并联组成>的,都需集中一点接地。这是对《西门子》配电理念的断章取义的说法,是违反电气基本原理的。这是该文错误之二。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则