账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11922|回复: 28

[文章探讨] 谁去翻一下王厚余先生的文章和电气装置相关内容出来讨论一下

[复制链接]
     
发表于 2017-9-15 09:06:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2017-9-15 09:10:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2017-9-15 09:44:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2017-9-15 09:49:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2017-9-15 10:12:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2017-9-15 10:19:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2017-9-15 10:25:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2017-9-15 10:35:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2017-9-15 10:52:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-9-15 17:06:21 | 显示全部楼层
老兄,你想表达什么观点?或者是想反对什么观点?
看了这多的图片,没搞清楚。
     
 楼主| 发表于 2017-9-15 17:34:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-9-15 18:01:08 | 显示全部楼层
请诚版解惑:不期望存在的电流路径是啥电流?为啥要避免?引起的后果是什么?和EMC到底有木有关系?
     
发表于 2017-9-15 19:08:36 | 显示全部楼层
单相回路,电流从相线出,中性线回,其矢量和为零。
三相回路,电流三根相线出,中性线回,其矢量和为零。
这是正常工作工况下的电流路径,即是我们期望的电流路径。在这种情况下,电路是平衡的,不会对外界发射电磁波。即没有电磁干扰(符合电磁兼容EMC)。

     
发表于 2017-9-15 19:18:56 | 显示全部楼层
如果在某种情况下(如论坛上讨论的种种情况,如多点接地),这种平衡被破坏了,正常的中性线电流不从中性线流回到变压器的中性点。这时候,那部分没有经中性线的电流路径就叫做“不期望的电流路径”,此时那部分电流叫杂散电流。对于三根相线和中性线来讲,其电流矢量和不为零。根据电磁学原理,会产生对外界的电磁辐射。
杂散电流在王老的书中,指明有三种危害,其中之一便是电磁干扰,不符合电磁兼容性要求,所以必须避免。
     
 楼主| 发表于 2017-9-15 19:39:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则