账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17258|回复: 9

关于高层、地下车库的普通配电室(间)、电表间是否必须设置自动气体灭火系统

[复制链接]
     
发表于 2017-10-25 13:00:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消防设计审核意见:
1.地下一层与地下二层的人防工程防化通信值班室兼战时配电室未设置自动灭火系统,不符合《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-2009)第7.2.4条第二款和第3款的规定。
2.地下一层的配电间未按要求设置自动灭火系统,不符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)第8.3.9条第8款的规定。"(GB50016-2014)第8.3.9条第8款  其他特殊重要设备室。"

本工程项目高低压配电房、干式变压器房均已设置自动气体灭火系统。
消防审核意见所提的配电室就是普通配电间,里有一些配电箱、控制箱,没有高低压柜等。

以前未提过。不知道大家现在有没有遇到这样的消防局消防审核意见?各位平时水专业是否在所有配电室、配电间或电表间等设置自动气体灭火系统?
     
 楼主| 发表于 2017-10-25 13:02:38 | 显示全部楼层
在设计过程中的造成同一功能的房间,有不同的消防系统存在,不同的区域审图、消防部门对房间的审批要求又有差异性。
发表于 2017-10-25 14:30:37 | 显示全部楼层
高层民用建筑中火灾危险性大、发生火灾后对生 产和生活产生严重影响的配电室等,属于“特殊重要设备室”,应设 气体灭火系统
那些小配电间,就只有几台配电箱,应该不属于火灾危险性大、发生火灾后对生 产和生活产生严重影响的配电室
     
发表于 2017-10-25 16:42:37 | 显示全部楼层
没做过,我们一般有变压器的才做
     
 楼主| 发表于 2017-10-25 16:45:31 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-10-25 14:30
高层民用建筑中火灾危险性大、发生火灾后对生 产和生活产生严重影响的配电室等,属于“特殊重要设备室”, ...

当地消防大队的审核人意见,除了规范明确要求的变配电房(高低、变压器室)外,配电室不管你挂几台箱,均要按规范设置自动气体灭火系统。
难道各位大神你们设置的配电室均设了气体灭火自动报警系统?
发表于 2017-10-26 08:54:55 | 显示全部楼层
hulpen 发表于 2017-10-25 16:45
当地消防大队的审核人意见,除了规范明确要求的变配电房(高低、变压器室)外,配电室不管你挂几台箱,均 ...

我们一个大地下室,上面好几栋高层的,地下室配电小间很多,都没有设置气体灭火
     
发表于 2017-10-26 22:53:04 | 显示全部楼层
从来没有遇到过配电间需要设置气灭的。规范条文以及条文解释中也没有要求配电间设置气灭系统。
     
发表于 2017-10-30 11:26:07 | 显示全部楼层
最近遇到同样的情况,消防大队坚持自己的意见
     
发表于 2017-10-30 11:54:32 | 显示全部楼层
有些消防就要在配电间或电表间设置气体灭火,我们水专业见到配电间和电表间等、弱电机房都会提前跟消防沟通,有时会直接做气体灭火。。。
     
发表于 2017-11-27 16:41:19 | 显示全部楼层
以前做个一个二类高层公建被提了,无奈,加,前几天一个多层的公建水专业又被提了,后来发现水专业没套最终图,配电间取消了。消防大队老喜欢提这个意见
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则