账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3540|回复: 0

[文章探讨] UPS电源实施方案

[复制链接]
发表于 2017-11-21 16:13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
设备装置前,对设备装置的机房做好施工勘查,客户应该确保机房﹑电源﹑地线等满意施工必要条件,关于用户其时尚不能满意的条件,一定要清晰向用户提出,并要求用户给出解决方案和时刻。
  施工技术人员有必要对UPS电气原理有根本知道,施工前讨取机房设备装置图纸和电气布线图纸,为下一步的装置做预备。

1.1施工现场查看

  1.1.1机房建筑条件查看

  (1)房顶﹑楼板施工结束,不渗漏。
  (2)门窗装置结束,场所洁净,路途疏通

  1.1.2环境条件查看

  照明满意要求﹑存储温度:-40℃~+70℃(不带电池),-20℃~+55℃(带电池)相对湿度:5%~95%,无凝露;海拔高度:〈1500m落尘:周围环境保持清洁,地板上不能有显着尘埃,特别不能有带导电性质的粉屑,机房空气中不能含有酸雾或其他导电介质,削减有害尘埃对内部线路的腐蚀。机房应配备合格的消防、防雷办法。UPS长装备时,电池较重,应考虑地板承重才能。空间:确保UPS保护时,工程人员有一定的操作空间。

  1.1.3暂时供电条件查看

  用户应为机房施工现场供给暂时施工用电,暂时用电为三相五线制。

  1.1.4地线条件查看

  由接地装置引来的接地线铺设到位。为了确保体系安稳牢靠地作业,避免寄生电容耦合搅扰,保护设备及人身安全,体系有必要杰出接地。接地体系以接地电阻表明接地的功能,接地电阻一般有必要小于5Ω,关于一些精细电子仪器仪表、医疗仪器接地电阻甚至要求小于1Ω。

  1.1.5电网状况

  电网状况包含电网电压动摇规模、停电频率等,断定UPS备用时刻装备。如有必要,可以在UPS前级增设其他保护办法,如在雷电多发区选配外接C级防雷箱。

  1.1.6配电要求

  装置UPS时,有必要充分考虑设备的沟通输入、输出和电池等因素,选用适当的接线资料和线径。UPS一般装在室内,间隔负载较近,一般选用铜心绝缘电缆,导线截面有必要契合安全规范,满意电压降和温升等要求。当间隔较远时,要点考虑电压降,然后再校验温升,当间隔近时,电压降很小,首要考虑温升目标。

  1.1.7空开容量的挑选

  关于10KVA、16KVA、20KVA的UPS,沟通输入线选用规范衔接电缆,关于10KVA、16KVA、20KVA的UPS,接线选用端子排型式,需求将UPS沟通输入线衔接到用户配电盘空气开关上,使UPS或负载呈现紧急状况时,可以迅速堵截电源,避免设备损坏。关于单进单出10KVAUPS输入线上的空开≧100A(或3进单出的输入线上空开≧32A),关于3进3出16KVAUPS输入线上的空开≧63A,关于3进3出20KVAUPS输入线上的空开≧63A。

  1.1.8UPS电池装备

  依据UPS后备时刻的不同,长机型需求外配不同容量的蓄电池,
  外接电池箱的具体衔接如下:*将电池柜就位,先卸上盖板,再卸四周挡板;*将电池线在电池柜空开端接好,另一端在UPS的“+”、“-”端接好;*先装置最底层电池,再装置上面两层的电池,留意电池串联衔接极性,用衔接线缆衔接电池端子时使用绝缘胶布将另一端子包好,避免形成电池短路,接好后用力抽拉每根电池电缆的端子,查看其是否压紧,要确保牢靠衔接;*电池串联后接入电池柜空开,查看电池极性是否正确,电压是否正常;*合电池柜空开,由电池向UPS供电,如果体系自检提示毛病,查看电池是否接反或接错。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则