[求助] 单相接触器主触点或继电器接点在不同负载类别下容量的转换

[复制链接]
     
发表于 2017-11-21 22:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
对于一些单相微型电动机,有的时候只有几十W的电机的控制,无论采用单相接触器主触点也好,还是继电器接点也好,都不是控制微型电机主回路的,比如AC-3负载使用类别的。
例如对于某继电器接点,AC-15,0.95A;DC-13,0.15A。显然都是为驱动控制回路中的电磁铁线圈设计的,那么有没有方法去计算AC-15与AC-3负载下电流的转换?

评分

参与人数 1贡献 +5 E币 +20 威望 +5 收起 理由
bzp4891 + 5 + 20 + 5 实际应用问题!

查看全部评分

     
发表于 2017-11-22 06:55:24 | 显示全部楼层
我猜测楼主的意思是:对于小功率单相电动机(几十W),能不能用控制继电器代替接触器?
对于接触器来说,遵循的标准是GB14048.4,AC-3的使用类别典型应用是:鼠笼式电动机起动、运行中分断,此过程中接触器需要接通电动机起动电流(4.8~8)Im,运行中分断电动机额定电流Im。接触器的电气寿命试验也是按照现实中接通、分断电动机的工况来考核主触头在这种工况下的耐久性。
55.jpg
以Tesys D系列接触器最小规格的LC1D09为例,对于0.75kw以下的220V单相电动机的控制,电气寿命可达上千万次,使用时可以将三极主触头串联使用。
54.jpg
对于控制继电器来说,遵循的标准是GB 14048.5-2008  第5-1部分:控制电路电器和开关元件 机电式控制电路电器,适用于控制、信号、联锁等用途的控制电路电器和开关元件,例如按钮、转换开关、控制继电器、指示开关、位置开关、接触器的辅助触头等。AC-15的使用类别是指用于控制容量大于72VA交流电磁铁负载。在标准中已经明确了这类电器的使用范围,所以不建议用控制继电器代替接触器用于通断电动机主回路。
56.jpg


     
 楼主| 发表于 2017-11-22 08:43:59 | 显示全部楼层
感谢楼上同仁热心回复。可能我没说清楚。
目前我了解到的纯粹的单相接触器,并不是为控制电动机用的,也就是说不是AC-3负载类别或者其他与电动机相关的类别。对于一个只有几十W甚至只有几W的电动机负载来说,用一个三相接触器代替单相总觉得很怪,虽然实际上这样的应用很多。
在与某厂家同行交流中,他们对于几十W的电动机负载,采用的是继电器触点来控制,但是我查阅了一下,继电器触点确实没有标明AC-3负载类别下的容量。

所以我想知道,单相接触器主触点和继电器接点的容量,有没有办法换算成AC-3负载类别下的?百度了一下,在某两种负载类别下的换算,有一个3倍关系,不知道出处是哪里,难道厂家还需要做实验才能提供?

在最近做的一个通风系统的电动风阀主回路,我采用的是接触器式继电器JZC1接点,现场调试我看了一下,启动和运行中分断都没有问题,通风专业设计选型电动风阀是AC220V,70W,现场设备是AC220V,6W。不知道差距怎么这么大。但是我想,对于一个无论是70W还是6W的设备,继电器接点控制应该还是挺合适,如果用一个AC-3类别的三相接触器,感觉有些太浪费,而且控制箱体积就大了。
就是不知道长期应用,有没有问题?

点评

确实需要通过电气寿命试验验证继电器触点在使用类别为AC-3情况下的可行性。  发表于 2017-11-22 12:47
     
 楼主| 发表于 2017-11-22 09:21:18 来自手机 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2017-11-22 08:43
感谢楼上同仁热心回复。可能我没说清楚。
目前我了解到的纯粹的单相接触器,并不是为控制电动机用的,也就 ...

刚拿到一本施耐德低压配电产品选型手册2017,上面有ict接触器,可以控制单相电动机,25A的接触器能控制的带电容器的单相电动机最大不超过1.4kw。
还有一个德力西的转换开关,在AC15,DC13.AC3负载类别下,都有接点容量提供
IMG_20171122_091313.jpg
     
发表于 2017-11-22 12:38:45 | 显示全部楼层
感谢TNS提供iCT接触器的信息,用于配电终端的接触器遵循的是GB17855-家用及类似用途的机电式接触器,分AC-7a和AC-7b两种使用类别,
AC-7a:家用电器及类似用途低感负载;
AC-7b:家用电动机负载;
57.jpg
在接触器iCT样本中只查到AC-7a/b(微感或家用电动机负载)下的技术参数,其电气寿命为10万次,操作频率是每天不超过100次,不知这样的电气寿命和操作频率是否满足楼主的需求?
58.jpg

     
发表于 2017-11-22 12:43:20 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2017-11-22 09:21
刚拿到一本施耐德低压配电产品选型手册2017,上面有ict接触器,可以控制单相电动机,25A的接触器能控制的 ...

德力西的转换开关说明了其在AC15,DC13,AC3使用类别下的电气寿命和其他电气参数,说明其根据GB14048.5和GB14048.4验证过,可以参照其样本选型。
     
 楼主| 发表于 2017-11-22 16:58:13 | 显示全部楼层
iCT接触器之前就有了,属于施耐德低压配电部分的,在选型样本不起眼位置,实在没注意到。
曾经打400电话咨询过客服,被告知这种型号不适用于电动机,就作罢了,没想到在样本上看到了具体信息。
我觉得用在建筑物内微型电机控制,是没有问题的,只是后悔没早点看到。

但是这种接触器查不到更进多的参数,比如短路接通能力之类,样本上也没给出与断路器和热继电器1类或2类配合表,咨询客服也告知没有。不过对于这种微型电机,比如几W或者几十W的电动风阀电机,就不需要热继电器保护了吧。

对于德力西的开关参数有点纳闷,在AC3负载类别下可以承受更高的电流?
另外可不可以从这个装换开关在各种不同负载类别下的接点容量,来大约推测AC15\DC13\AC3之间的换算关系?还是只能靠实验得到参数?

点评

iCT适用于家用电动机负载,如电冰箱,电风扇,洗衣机等电动机负载。  发表于 2017-11-23 11:45
     
发表于 2017-11-23 11:58:24 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2017-11-22 16:58
iCT接触器之前就有了,属于施耐德低压配电部分的,在选型样本不起眼位置,实在没注意到。
曾经打400电话咨 ...

接触器一般不要求其在短路条件下的具有接通能力,所以没有短路接通能力这一项参数,只要求其有额定接通和分断能力;但接触器需要在上级断路器或熔断器切除短路故障的这段时间,能承受短路电流热效应和电动力效应,所以它有“额定限制短路电流”这一参数。
2.jpg
     
发表于 2017-11-23 12:19:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2017-11-23 12:25 编辑

1.德力西的开关参数有点纳闷,在AC3负载类别下可以承受更高的电流?

前面提到德力西的转换开关其实就是隔离开关(俗称低压负荷开关)的一种,遵循GB 14048.3-2008  低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器。
3.jpg
以AC-23使用类别(通断电动机负载或其他高感负载)为例,适用于“偶尔”通断“单台”电动机,如果现场需要经常性地起动、加速或停止单台电动机,则需要参照GB14048.3附录A进行试验,即AC-3类的电寿命试验。

4.jpg
没有查到德力西那款开关的样本,但查到施耐德VARIO负荷开关的相关数据,例如在AC-22/23情况下的额定分断和接通能力,在AC-3使用类别情况下220V/400V/690V对应的电动机功率,以及在熔断器aM/gM保护下的额定限制短路电流参数。
6.jpg


2.可不可以从这个装换开关在各种不同负载类别下的接点容量,来大约推测AC15\DC13\AC3之间的换算关系?
不能推测AC15\DC13\AC3之间的换算关系,因为使用类别不同试验条件也不同,厂家的数据都是通过试验得出,没有厂家会通过直接计算来得出这种选型表。



     
发表于 2017-11-23 13:31:18 | 显示全部楼层
无论是接触器还是控制继电器或接触器辅助触头,使用类别表明了其在接通、分断电路时需要接通和分断电流的倍数,我将AC-3和AC-15使用类别电气寿命试验时,触头需要接通、分断的电流、电压以及功率因素罗列如下:
8.jpg
例如对于某接触器的辅助触头和控制继电器(遵循GB14048.5),在额定电压230V情况下接通、分断 560VA(Ie=2.43A)的线圈负载,电气寿命为1百万次,即接通10Ie(24.3A),分断Ie(2.43)可以达到1百万次;
如果我将此接触器的辅助触头和控制继电器应用在AC-3的使用类别下,即要求它接通6Ie(14.58A),分断Ie(2.43A),相对于前面应用在AC-15使用类别下,触头接通、分断电流的工况反而降低了(功率因数和分断时的电压有区别),理论上看该辅助触头或控制继电器在AC-15使用类别下电气寿命可达百万次,但在AC-3使用类别下的电气寿命应该不会太差,当然上述一切只是在理论上作比较,其真正在AC-3使用类别下的电气寿命还是要以试验为准。
9.jpg

     
发表于 2017-11-23 21:33:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2017-11-24 10:52:14 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2017-11-23 11:58
接触器一般不要求其在短路条件下的具有接通能力,所以没有短路接通能力这一项参数,只要求其有额定接通和 ...

bzp4891同仁对元器件方面的知识掌握的这么全面系统,能在此相识深感荣幸!
接触器没有短路接通能力这一项,我模糊记得大学教材中提到过,等我再找找是不是记错了。
如果接触器接通到短路故障上,断路器分断前的时间内触头闭合过程中也要承受大电流的热效应,这跟断路器触头是一样的,不知道为什么不规定这一项?

点评

好像回复重了  发表于 2017-11-24 12:33
     
 楼主| 发表于 2017-11-24 10:52:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-11-24 10:52:16 | 显示全部楼层
