账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6421|回复: 7

[求助] 带中间0位的PC级ATSE,0位具有隔离功能的产品有哪些?

[复制链接]
     
发表于 2018-2-1 16:07:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
放射式供电,看到某些设计在双电源进线开关前加两个带隔离功能的断路器
斯沃的ATSE0位有隔离功能吗?
其他厂商的产品有没有?
谢谢!
     
发表于 2018-2-1 19:58:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2018-2-1 20:00 编辑

转换开关的类型有如下几种,0位是指哪一种?不解。是指延时闭合转换的“中间”位吗?
38.jpg
39.jpg

     
 楼主| 发表于 2018-2-2 08:44:25 | 显示全部楼层
就是民规上常说的那种:
7.5.4 自动转换开关电器(ATSE)的选用应符合下列规定:
5 所选用的ATSE宜具有检修隔离功能;当ATSE本体没有检修隔离功能时,设计上应采取隔离措施;
条文说明:
第5款 采用ATSE作双电源转换时,从安全着想要求具有检修隔离功能,此处检修隔离指的是ATSE配出回路的检修应需隔离。如ATSE本体没有检修隔离功能时,设计上应在ATSE的进线端加装具有隔离功能的电器
     
 楼主| 发表于 2018-2-2 08:57:24 | 显示全部楼层
就是三位的,打到中间的0位置,具有可靠隔离两路电源的功能。
发表于 2018-2-2 09:16:16 | 显示全部楼层
据我了解,这种0位,不是考虑检修隔离用的(即在0位,下端没有电,但不能起到隔离作用)
     
发表于 2018-2-2 21:12:35 | 显示全部楼层
详见GB14048.11 8.1.2  8.1.3
ats.jpg
     
发表于 2018-2-2 21:32:45 | 显示全部楼层
jinder 发表于 2018-2-2 21:12
详见GB14048.11 8.1.2  8.1.3

攒分好难啊。。积分都没了
     
 楼主| 发表于 2018-2-2 21:34:23 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-2-2 09:16
据我了解,这种0位,不是考虑检修隔离用的(即在0位,下端没有电,但不能起到隔离作用)

确实有专家观点认为0位是为转换时提供一个缓冲时间用的,保证可靠切换,尤其对大容量感性负载,如电动机。
但是也见到某些产品说明可以安全隔离电源用,所以有些疑惑。
难道真的要在ATSE前端再加2个隔离器啊?感觉画起来都觉得丑,哈哈
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则