账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3561|回复: 3

建筑外立面的景观照明灯具,能否跨越避难层?

[复制链接]
     
发表于 2018-5-20 11:08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,建筑外立面的景观照明灯具,能否跨越避难层?
最近接了一个案子,是一个超高层的夜景照明改造项目,业主要求不能破坏原有幕墙,故配电箱设在裙楼及塔楼的屋顶。灯具为DC24V,每米10W,沿外立面垂直敷设,线缆分别从裙楼及塔楼屋顶向上、向下供电。现外审意见要求灯具和线路,均不能跨越避难层,但没有指出违反了哪条规范?很令人困惑。
我个人理解,火灾报警线路不能跨越避难层,是因为火灾时还要工作;而景观照明是三级负荷,且在火灾时是切除的;而且灯具是24V低压,也并不影响消防救援的安全;为什么就不能跨越避难层呢?请各位老师指点
发表于 2018-5-21 09:06:45 | 显示全部楼层
可能是怕发生火灾时,火势上下串(虽然没有电,但是否怕绝缘材料火灾蔓延)
     
 楼主| 发表于 2018-5-22 07:43:59 | 显示全部楼层
可是没有任何一条规范对此有规定,不能跨越避难层啊?
发表于 2018-5-22 09:02:34 | 显示全部楼层
可以做为建议性条款提出
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则