账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 46834|回复: 61

[求助] 电动阀如何控制!

[复制链接]
     
发表于 2018-6-28 09:59:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 河图 于 2018-6-28 10:01 编辑

一公建,通风专业设新风换气机,每个含2台风机,并配套两个电动阀!
我设置了一个新风换气机的电控箱,系统图如下:
4325.png
这里对电动阀的配电和控制不知道怎么弄!
按这个系统图,配电应该实现了(我猜电动阀是220V的,采用单相配电),至于控制嘛,我自己都不知道怎么实现!
牵强地说,这个电动阀采用手动控制,通过通断断路器来实现,可实际上似乎很不合理,麻烦不说,还容易误操作!
那怎样做才好呢,请指教,谢谢!
     
 楼主| 发表于 2018-6-28 10:03:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 河图 于 2018-6-28 10:22 编辑

风机与电动阀是否需要联动呢,如果需要是不是要在电动阀配电回路加个接触器!然后我把控制要求用文字在系统图中体现出来,由盘厂来完成二次结线可以吗!
发表于 2018-6-28 10:26:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 树欲静而风不止 于 2018-6-28 10:27 编辑

这个应该是配电到风机控制箱(配套提供),由风机控制箱再接线到风机和电动阀
发表于 2018-6-28 10:38:57 | 显示全部楼层
因为这个风机本身就需要控制,而且需要与电动阀联锁控制,所以配置一台风机控制箱就可以了
     
发表于 2018-6-28 14:32:17 | 显示全部楼层
电动阀门本身有控制接线端子,把信号接到PLC或DCS上即可。你这里只配了动力电源,还需配控制线。
     
发表于 2018-6-28 14:40:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2018-6-28 14:41 编辑

方案一:新风机组自带控制箱,电气专业只提供1路电源至风机控制箱即可,机组内的2台或3台风机(2台就是一进一排,3台就是增加一个换热风机)以及相应的阀(加湿、除尘等功能,数量由设备定)、探测器(CO2、温湿度什么的)等等,是控制箱自己来控制的。这种方案需要暖通专业在设备表中要求设备自带控制箱。

方案二:新风机组内的所有设备电源,均由电专业给出(类似1楼的图),控制由DDC来做,风机电源回路的接触器、热继都有线引至DDC,阀本身也有线引至DDC,可能还会有CO2传感器等等。当然,用PLC也行。
我遇到的项目中,方案二远多于方案一。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2018-6-28 14:44:45 | 显示全部楼层
wzkasdwzk 发表于 2018-6-28 14:32
电动阀门本身有控制接线端子,把信号接到PLC或DCS上即可。你这里只配了动力电源,还需配控制线。

找一个阀门厂家的样本,看一下就明白了,用一体式电动阀门,省的再配正反转控制箱了。

点评

谢谢您的回复!  发表于 2018-6-29 10:37
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

发表于 2018-6-28 15:21:12 | 显示全部楼层
楼主可以参看一下标准图集02X201-1,上面有带控制箱控制和DDC控制两种方式
     
发表于 2018-6-28 15:52:45 | 显示全部楼层
似乎现在很多电气工程师都不画控制图,可能是工程干得太大了,不愿意去干屑小之事。

点评

不屑干是一回事,不懂怎么做是另一回事  发表于 2018-7-3 10:08
     
 楼主| 发表于 2018-6-29 10:26:08 | 显示全部楼层
wzkasdwzk 发表于 2018-6-28 14:32
电动阀门本身有控制接线端子,把信号接到PLC或DCS上即可。你这里只配了动力电源,还需配控制线。

谢谢您的答复!
再请教一下:
1、我翻了一下图集《空调控制系统》02X201-1,看到个电动调节风阀,不知道我这里是不是这种风阀!这个阀只有3根线,1根N线,2根开关线。这个和你说的控制端子是不是一回事!
2、对DCS不懂,是某种系统吗,类似于DDC的,还是可以局部设置的。至于PLC,我在图集里看到个仪表控制盘,PLC是不是就在这个仪表控制盘里呀!
谢谢!
     
 楼主| 发表于 2018-6-29 10:36:28 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-6-28 14:40
方案一:新风机组自带控制箱,电气专业只提供1路电源至风机控制箱即可,机组内的2台或3台风机(2台就是一进 ...

谢谢您的回复!
我这个工程是没有DDC的,至于PLC控制我也不熟悉,再请教一下,如果采用PLC控制,完全需要由设计者来完成吗,有没有可选的相对成套的部分!这样对我的难度低一些!
谢谢!
     
 楼主| 发表于 2018-6-29 10:39:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 河图 于 2018-6-29 10:45 编辑
树欲静而风不止 发表于 2018-6-28 15:21
楼主可以参看一下标准图集02X201-1,上面有带控制箱控制和DDC控制两种方式

谢谢您的回复!
翻了一下这个图集,可能是我没看明白,怎么没看到两种方式啊!大概看明白了一件事,就是需要2个装置才能完成这个配电和控制,一个是风机控制箱,一个是仪表控制盘,不知对否!
我再仔细看看!
     
 楼主| 发表于 2018-6-29 10:41:15 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2018-6-28 15:52
似乎现在很多电气工程师都不画控制图,可能是工程干得太大了,不愿意去干屑小之事。

您太含蓄了,
别人不知道,我自己是真的不会啊!
发表于 2018-6-29 11:03:42 | 显示全部楼层
河图 发表于 2018-6-29 10:39
谢谢您的回复!
翻了一下这个图集,可能是我没看明白,怎么没看到两种方式啊!大概看明白了一件事,就是 ...

一种是风机控制箱,控制风机、阀,包括电源都全在内。一种是DDC,配电给电源,控制靠DDC。

点评

谢谢,我才看明白图集的大概思路!  发表于 2018-7-5 14:58
发表于 2018-6-29 11:06:11 | 显示全部楼层
河图 发表于 2018-6-29 10:39
谢谢您的回复!
翻了一下这个图集,可能是我没看明白,怎么没看到两种方式啊!大概看明白了一件事,就是 ...

另外说一下阀,图集中只给电源是不对的,阀需要电源,也需要控制线,控制线分两种,一种开关量,就是给个开关的接点,一种模拟量,是电流信号,可以控制角度
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则