账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4556|回复: 7

[求助] 关于低压断路器全选择的实现问题?

[复制链接]
     
发表于 2018-8-5 18:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
由ABB低压断路器选择性配合表可以知道微断和塑壳只要整定合适是易于实现全选择性配合的:但是又疑惑其如何实现的选择性,比如变电所所用箱末端用了微断,配电柜给所用箱的出线是塑壳,末端短路电流达到了3kA,都远远超出了微断和塑壳的瞬动可靠值,那么是什么机理的存在,可以让微断先跳?
123.jpg

点评

实现原理:I2t能量选择性  发表于 2018-8-16 22:59
发表于 2018-8-6 08:53:18 | 显示全部楼层
出了微断和塑壳的瞬动可靠值,靠动作曲线上的时间差异(也就是短路后延时跳的差异)
     
 楼主| 发表于 2018-8-6 09:12:51 | 显示全部楼层
都是无延时型的,经查断路器跳闸时间都是0.02s
我在奇怪为什么不需要设定一个短路电流最大值,就可以得出选择性配合成功的结论。。也就是串联断路器在巨大短路电流下,不应该是随机跳闸吗
     
发表于 2018-8-16 22:58:24 | 显示全部楼层
实现上下级断路器的选择性有四种形式:
1.电流选择性,如下图,当故障电流小于Isd1值时,D1和D2断路器能实现完全选择性;
46.jpg
2.时间选择性,如图,当故障电流小于Ii1时,D1和D2能实现完全选择性;
47.jpg
3.ZSI区域联锁选择性,通过上下级断路器之间的控制线传递信息实现的,下级断路器脱扣单元检测到 故障并发出信号给上级断路器,上级断路器收到来自下级断路器的信号后按保护功能设定值延时。
48.jpg
4.能量选择性,基于比较预期短路电流经过上下级限流断路器限制之后的允通能量值I2t的原理实现选择性。如图D1和D2在极限选择的电流值Is之前具有完全选择性,能量选择性适用于具有限流功能的断路器之间,例如塑壳断路器和微断。
50.jpg


49.jpg
     
 楼主| 发表于 2018-8-17 09:34:55 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2018-8-16 22:58
实现上下级断路器的选择性有四种形式:
1.电流选择性,如下图,当故障电流小于Isd1值时,D1和D2断路器能实 ...

多谢前辈,我当时仅考虑了变压器近端(如所用配电箱的选择性)开关电器的电流选择性,所以我觉得需要制定一个完全配合的最大值,也就是不超过上级断路器的Id3,才能实现全选择,但是样本上实现全选择的组合,都没有制定这个所谓的最大值。所以我很疑惑。而对于能量选择,在瞬动分闸时间一定的情况下,预期短路电流假如都超出了允通范畴(I2t大于其允通),那么跳闸我觉得还是随机啊。
而时间选择,,,我这里讨论的都是瞬动配合,没有延时所以应该不存在时间配合一说,除非微断和塑壳的瞬动动作时间不一致,人为地在塑壳增加了跳闸时间。
     
 楼主| 发表于 2018-8-17 09:45:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 jinder 于 2018-8-17 14:57 编辑
bzp4891 发表于 2018-8-16 22:58
实现上下级断路器的选择性有四种形式:
1.电流选择性,如下图,当故障电流小于Isd1值时,D1和D2断路器能实 ...

另外我觉得能量选择性,用在上级断路器具有限流功能时,会比较普遍。但是即使上下级断路器都没有限流特性,也还是能用的,只是没有那么明显吧
发表于 2018-8-17 11:08:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则