账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4044|回复: 8

[求助] 请教60Hz塑壳瞬动分断时间

[复制链接]
     
发表于 2018-9-21 13:04:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
电源50Hz时,塑壳瞬动按20ms内分断,60Hz时按20x50/60=16.7ms内分断,可以吗?
     
发表于 2018-9-26 12:38:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2018-9-26 12:51 编辑

同一个塑壳断路器在50Hz和60Hz情况下瞬时分断时间略有差异,可能2~3ms的差异,如图所示:
3.jpg
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2018-9-25 08:50:52 | 显示全部楼层
麻蛋,现在问题越来越高了
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2018-9-22 06:58:52 来自手机 | 显示全部楼层
瞬动分断时间应该只跟断路器构造有关,而能否分断取决于电流值大小,60HZ的电流比50HZ有效值增大了,而不是使分断时间增大了。
     
发表于 2018-9-22 21:02:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-9-22 21:06:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-9-23 11:02:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2018-9-25 09:47:01 | 显示全部楼层
原来一直以为 交流塑壳断路器瞬动是电流过0时分断(息弧稍滞后一丢丢吧),交流电正常时最多经过半个周期时间过0。短路时叠加直流分量后过0点偏移,最坏情况交流电流也在一个周期内过0,塑壳瞬动很轻快,所以有瞬动分断时间按20ms内一说。但地球上还有一些讨厌的60Hz电源,看到一些专业人员也说瞬动按20ms来,就有点糊涂了,特跑到这里问问{:1_418:}
     
发表于 2018-9-25 10:37:00 | 显示全部楼层
一般没有特殊说明,都认为塑壳断路器是机械脱口的。断路器速断时间与机械动作过程所需时间和灭弧时间相关。电磁铁绕组阻抗影响不是直接的。
额定频率为50Hz实际频率为60Hz,会影响动作电流的大小。这样只影响是否能够动作,不影响动作时间。也不要期望60相对50周期小,过零快。其实不一定一次过零电弧就一定熄灭的。还得看电弧的长短,热游离状态。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则