账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6684|回复: 7

通向屋面的楼梯间

[复制链接]
发表于 2018-9-28 08:45:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
审查意见:通向屋面的楼梯间出口,增加出口标志灯。
问题是:楼梯间的标志灯布置指向哪? 楼下,还是楼上?
     
发表于 2018-9-28 09:11:59 | 显示全部楼层
指向屋面。               
 楼主| 发表于 2018-9-28 09:17:24 | 显示全部楼层

临屋面的指向屋面,下一层?下两层那?
     
发表于 2018-9-28 09:59:04 | 显示全部楼层
通往屋面的楼梯间需要安全出口灯,有的建筑是两部楼梯间互相借用疏散,通过屋面转换.或者多层直接通过屋面疏散.
至于楼梯间的疏散指示,向上向下都画过,没人提意见,估计这块都可以吧.
     
发表于 2018-9-28 12:37:08 | 显示全部楼层
我一般就最屋面层画通向屋面,其它还是向下
     
发表于 2018-9-30 11:44:28 | 显示全部楼层
一般不画指示灯,只是在出口处设个安全出口标志和应急照明灯,就是不知道该往哪指{:1_409:}{:1_409:}
     
发表于 2018-10-6 19:45:04 | 显示全部楼层
最上层指向屋面
     
发表于 2018-10-14 14:58:49 | 显示全部楼层
审图专家的解释:出屋面的门口设个安全出口标志灯,其它都指下。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则