火灾自动报警系统的多线联动控制需要另设直接控制措施么?

  [复制链接]
     
发表于 2011-2-11 09:32:21 | 显示全部楼层
目的是当火灾报警控制器故障时———— 我认为和这个无关。。。。。

总线控制模块的可靠性比不上硬线直接联动的可靠性。。。。。。

如果消防中心故障了,全瞎,不用考虑别的了。。。
     
 楼主| 发表于 2011-2-11 10:13:32 | 显示全部楼层
新版的规范发布以后就没这么多疑问了,上面说得比较明确
     
发表于 2011-2-11 10:16:27 | 显示全部楼层
菜兄弟是来结贴的了。。。。。。

新版的规范还没见到,见到的是报批稿,内容增加很多,很好。。。。。。
发表于 2011-2-13 23:25:41 | 显示全部楼层
其实应该取消直接手动控制线,也应该取消消火栓按钮直接启泵线。
     
发表于 2011-2-14 18:15:35 | 显示全部楼层




哈哈哈哈,yueyue,你够狠的。。。。。。

规范中要求的保障措施给你取消了。。。。。。这些是保障措施的,兄弟。。。。。

总线制的可靠性是比不上硬线的。。。。
     
发表于 2011-2-14 18:17:43 | 显示全部楼层
火灾自动报警系统原来是多线制的,每个探头一组线到消防中心,每个设备一组专线控制。。。。。

探头的误动作都会有,编程的时候就取参考点,多个探头的报警信号加上人工确认才算报警。。。

联动设备都采用专线时,误动作确实少很多。。。。

总线制出来了,布线简单,一下就被大家接受了,可是误动作和不动作很难把握。。。。

特别是存在干扰信号的时候。。。

联动设备还是加一套硬线来的可靠,总线故障的时候,还有一套备用不是。。。。。

你看作是备用不就玩了。。。。
发表于 2011-5-9 00:43:34 | 显示全部楼层
哈哈复习了
发表于 2011-6-14 21:13:10 | 显示全部楼层
规范里是要的
     
发表于 2013-1-23 15:41:52 | 显示全部楼层
这个问题从开始做设计就纠结
发表于 2013-1-23 16:59:36 | 显示全部楼层
lvvyv堪称本论坛学院派的代表,有深厚的学养。
我们对技术问题都存在实知与虚知,猜想与判定,两个层次。
表达上又总有显摆的欲念,这也是活跃论坛的需要,这都是可以理解的。
治学以诚 发表于 2007-7-18 10:46


lvvyv好久好久不来论坛了。
     
发表于 2013-1-23 17:11:06 | 显示全部楼层
刚下载看了2012 年李顺康年会课件,21.22题都有涉及消防多线制模块的问题还是没理解,多线制模块还需不需要自动控制环节。。
发表于 2013-1-23 17:34:30 | 显示全部楼层
目前做法:
1、紧急起动,两根线是,硬接线。消防控制室内按下按钮,按钮自锁,就起泵。所的有其他控制线路完全不使用,只使用这一个按钮硬接通。
2、采用非编码动作转换模块,实现火灾手动起停控制。
3、采用编码动作转换模块,实现火灾自动起停控制。

以上系统共用一个信号输出模块,反馈到消防控制室。

评分

参与人数 1E币 +2 收起 理由
daxia4000 + 2 诚版回答下楼下的留言啊

查看全部评分

     
发表于 2013-1-23 17:39:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 daxia4000 于 2013-1-23 17:40 编辑

这坟挖的及时啊,下午业主刚打电话来,说施工单位安装的火灾报警控制主机自带的联动控制盘需要现场控制箱打到自动档才能手动控制现场消防排烟风机的起动,我觉得这个应该是不满足直接启动的规范要求的。
     
发表于 2013-1-23 20:38:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 daxia4000 于 2013-1-23 20:40 编辑

补充:其控制盘使用的是海湾的JB-QG-GST5000型火灾报警控制器(联动型),之前图纸设计的联动控制线为19芯,但我在施工完成后去现场没看到那么多线,在联动控制盘挡板后也是几个模块,我估计那应该就是大家讨论的联动控制模块,也即施工过程中并未按照规范5.3.2中所要求的设置直接控制排烟风机和消防泵的装置。且我在海湾的2012版的《消防应用设计说明书(通用)最后的系统设计举例中也看,其联动控制盘出来的叫做多线控制线为3根(启动、公共、反馈),这应该很明确的就是采用联动模块控制了,不知道海湾的产品是不是都是这么做的。如果是的话,我是否应该要施工单位整改呢?
希望听到大家的意见!
发表于 2013-1-24 09:36:57 | 显示全部楼层
148楼。
联动控制盘需要现场控制箱打到自动档才能手动控制现场消防排烟风机的起动。
分两种情况
1、手动多线控制。就是多线制中,无编码转换接口模块,这种手动,必须现场控制箱打到自动档。
2、手动紧急起动控制。就是多线制中二线硬接线,这种手动,不区分现场控制箱打到自动档还是手动档,无论怎么样,紧急按钮都必须起泵。