账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 尺短寸长

[求助] 更加疯狂的苏州供电局

 火... [复制链接]
     
发表于 2012-3-7 14:12:46 | 显示全部楼层

如此一来,似更累赘
     
 楼主| 发表于 2012-3-7 14:27:46 | 显示全部楼层
不累赘,就缺保护了。
     
 楼主| 发表于 2012-3-7 14:28:53 | 显示全部楼层
看来——
各地供电局,各出各的招。
     
发表于 2012-3-7 16:12:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2012-3-7 17:15 编辑
其实各位也无需担忧,据我观察,江苏(含苏州)的TT好像大多是伪TT。虽然你设计说明里写的是TT,其实实施的 ...
大鼻山 发表于 2012-2-27 16:40

确实是伪TT
--TT制进户处N线重复接地,其实就是把N(根据140楼意见修改)线变成PEN了    ,就成了TN-C-S
     
 楼主| 发表于 2012-3-7 16:40:12 | 显示全部楼层
确实是伪TT
--TT制进户处N线重复接地,其实就是把PE线变成PEN了    ,就成了TN-CSsgf2002 发表于 2012-3-7 16:12


sgf2002粗心大意喽。

实际上,1#楼SZ供电局的做法:
1、一是伪TT —— TT制进户处N线重复接地,其实就是把N线变成PEN了,就成了TN-C-S系统了
2、二是BT的TN-C-S系统 —— 看看1#楼SZ供电局的要求:“供电局要求TT系统在进线处把N重复接地在楼层配电箱把N重复接地还要在住户终端箱把N重复接地!

不是一点点BT,是太BT太BT了。
     
发表于 2012-3-7 16:50:48 | 显示全部楼层
电表前加熔断器,那么电表后的开关到底干什么用的
     
发表于 2012-3-7 17:13:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2012-3-7 17:19 编辑

回复 140# 尺短寸长


   1.是 粗心了,修改图纸{:sweat:},PE变更为N
2.楼层N重复接地---应该TN-C到楼层箱了,就地打的PE线也就起个等电位的作用
----那采用四极开关就要出汗了(TT与TN-C可是截然相反的)
----以前没细想,一细想,问题大了去了
     
发表于 2012-3-7 17:19:01 | 显示全部楼层
看121楼发的图,果真是TN-C-S吗?
TN-C-S的N线要跟PE线故意绝缘吗?
这个图也没有地方反映“在楼层配电箱把N重复接地”吧。

这个图有点意思,和以前看的做法有点不同。。。
比如N个插座共用一个RCD,其实我家也是这样做的,比较省钱。
还有就是N线在大楼总RCD后接室外的独立接地极,这个最有意思,我觉得可以有效限制N线在进户前断开的N点漂移。
     
发表于 2012-3-7 17:26:10 | 显示全部楼层
回复 143# sccat

有意思了,两个接地极是有距离的
还真不能算TN-C-S 未命名.jpg
发表于 2012-3-7 17:41:54 | 显示全部楼层
平面做的太乱了。
基本上是没有章法的。
发表于 2012-3-7 17:43:59 | 显示全部楼层
300*800的一层电井,他怎么布置得下去?
发表于 2012-3-7 17:45:12 | 显示全部楼层
这套图不知图审能不能通过,如果通过,感觉,图审一关失职了。
     
发表于 2012-3-7 18:01:34 | 显示全部楼层
回复 147# 平平淡淡
希望“平平淡淡”大师给个图供学习参考
     
 楼主| 发表于 2012-3-7 19:01:32 | 显示全部楼层
回复 141# wurenhecai

电表前加熔断器,那么电表后的开关到底干什么用的

现今上海供电局的电表箱(我所看到的):
电表前的熔断器、电度表部分——锁死,住宅用户不能自行打开;
电表后的开关——可由各自住宅用户用钥匙打开,自行合、分闸。
     
 楼主| 发表于 2012-3-7 19:03:20 | 显示全部楼层
121#楼的图,与1#楼SZ供电局的要求,是有差别的,但都不是真的TT系统了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则