fitman 发表于 2015-3-31 09:49
还是尺总提供的图,修正一下。
1、PE与N的接线应断开;
2、由于出口变压器的存在(图中符号是断路器,文字描述是变压器),当用UPS供电时,实际N线也失效了,因此不改动的话是不配出N线的IT系统。如要使用N线,则出口变压器二次侧应Y接,并由中性点引出N线接与原N线连接,此时系统为配出N线的IT系统;
3、如果要用TN系统来配电,出口变压器中性点还应连接PE线。
不是讨论6.3.6条的TN-S和TT系统么,这图该如何画?
PS
“2、由于出口变压器的存在(图中符号是断路器,文字描述是变压器),当用UPS供电时,实际N线也失效了,因此不改动的话是不配出N线的IT系统。如要使用N线,则出口变压器二次侧应Y接,并由中性点引出N线接与原N线连接,此时系统为配出N线的IT系统”:
当用UPS供电时,实际N线也失效了,因此不改动的话是不配出N线的IT系统——请问 fitman 先生你肯定?
如要使用N线,则出口变压器二次侧应Y接,并由中性点引出N线接与原N线连接,此时系统为配出N线的IT系统——请问 fitman 先生你确认?

|
|