这个我觉得不冲突,就像平时排风消防排烟的双速风机一样,仍旧按照消防负荷的专用回路供电。我很好奇消防和非消防的分开这个部位。一个小区内,有好多个单体,但是变配电所只有一个,在单体地下室的配电小间分开到底行不行?总开关之后的意思是说消防和非消防动力进一个总箱,之后的回路分开即可?之前做过一个项目,图纸发回上海总院审,上海的意见是从变配电所分开,西北院的老总们认为从单体的配电小间分开即可!!!武汉消防队的做法是,一旦消防人员进去火灾现场以后,要手动切除非消防负荷,确保消防人员的生命安全,当单体的地下室(库房较多)着火以后,消防人员怎么进去手动切非?纵使进去了,是不是还得一个个回路去找非消防负荷切除?武汉消防队没辙了就是拉单体总进线箱的总闸,所以我能理解本次建规消防分组和不分组的做法,我觉得消防与非消防从变配电所分开就行,柜子分开,采用不分组的做法即可,方便消防人员使用。 |
|