[求助] 一个I/O模块能实现消防风机、消防水泵等消防设备的启停吗?

[复制链接]
发表于 2017-4-28 21:47:55 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2017-4-27 08:48
这个话题起因是我没有细看16D第21页,雨兄率先发现我没有看该页。其实是根本就没看21页。看20页,就知该图 ...

前面你的错 承认也好不承认也好 悄悄在点评里承认了后面又不认账也好 或者委婉的说自己没看清 这些都过去了
现在呢 提一个问题给你 请你直接又明确的回答下 以本次为准 免得将来又不承认
你坚持认为 以现有的火灾自动报警产品和16D图集的做法要求
按下手动控制盘的停止按钮 被控设备不能停机吗?
请回答 能还是不能 直接点!

     
发表于 2017-5-3 16:05:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 tangz0 于 2017-5-3 16:07 编辑

就像解析某某的指示一样,某某都没想到 QQ图片20170503160456.png 10D用的控制模块的无源接点
     
发表于 2017-5-3 16:20:35 | 显示全部楼层
tangz0 发表于 2017-5-3 16:05
就像解析某某的指示一样,某某都没想到10D用的控制模块的无源接点

要命!.png

10D303-2,消防风机控制电路图的消防联动没做自保持,用了“连续信号”;
16D303-2,消防风机控制电路图的消防联动用了自保持,没改“连续信号”——自摆乌龙!
发表于 2017-5-3 16:25:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-5-3 16:25:49 | 显示全部楼层
要命!!!.png

点评

是虚框内的K自保持。  发表于 2017-5-3 16:29
发表于 2017-5-3 16:27:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-5-3 16:27:46 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2017-5-3 16:25
16D303,消防风机控制电路图的消防联动用了自保持,是错误的。
在联动盘上分配有独立按钮的设备。必须采用 ...

您老哪边凉快哪呆着去吧。
发表于 2017-5-3 16:31:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-5-3 16:32:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-5-3 16:33:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-5-3 17:37:28 | 显示全部楼层
QQ图片20170503173800.png 确看不出有脉冲输出的
     
发表于 2017-5-3 17:38:58 | 显示全部楼层
QQ图片20170503173434.png 从这可以看出有电平与脉冲
     
发表于 2017-5-3 17:45:24 | 显示全部楼层
tangz0 发表于 2017-5-3 17:38
从这可以看出有电平与脉冲

老诚版主破口大骂:怎么可以?啥都不懂!
     
发表于 2017-5-3 17:46:02 | 显示全部楼层
接前面,这样的话对13D修改 QQ图片20170503174447.png 此部分,并将端子出线修改。
     
发表于 2017-5-3 17:49:12 | 显示全部楼层
老的资料上确没有的