回复:TN-S建筑内的双电源转换开关用几极?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>nwchjl</B></FONT> 在(<I>2007-10-16 19:08:58</I>)的发言<BR>
<P>还是用四极式的开关为好,有益无害。近几年民建工地总出现用了3极式的互投,引起前端总开关不适,改为4极式后才运行正常,这是实践的结果,我经历的几个工地曾出现过改为4极式的互头。原因: 1 互投往往是用不同2个独立电源(比如2台变压器),以保证重要负荷不断电。如用3极式不断零线,2台变压器就要零序相通,这就需要较苛刻的设备条件,在经济上往往得不偿失。 2 设备操作电源一般要220伏电源,需要零线。需要从独立电源上取零线,3极式无零线,取公共零线又引起其他副作用。3 现在互投多数是机械电器连锁,3极于4级结构上区别只是,4极式多了一个单机开关,费用增加不大,但发现晚了,工期和变更费用可比增加一个开关大得多,领导还会不满意。早期设计成4极式,有利于投资和工期控制。</P></DIV>