回复:TN与TT的问题
<DIV class=quote>以下是引用 <B>cqzrm</B></FONT> 在(<I>2008-2-13 16:47:26</I>)的发言<BR>
<P>
<P><STRONG></STRONG></P>《低压电气装置的设计安装和检验》第二版大量引用IEC的做法和论点,<v:shapetype id=_x0000_t75 coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"> </v:shapetype>不会贴图很遗憾。看第12章第四节1.第二段,节选:“<STRONG>在户外距变电所设备外壳的保护接地Rb至少10米处另打变电所低压侧系统接地的接地极Rb',这样就实现了10/0.4KV变电所电气上互不影响的两个独立的接地</STRONG>。”<STRONG>图12-4</STRONG></P>
<P>虽然说的是10/0.4KV变电所内TN系统的人身电击防范,但是,在两个独立接地极上做法和TT系统是一致的。</P></DIV>
<P><BR>此书第一版我也有。但这只能是王的观点,并非肯定就是IEC的观点。王不等于IEC。</P>
<P>该间距肯定和土壤电阻率相关,绝对不应是10米这么纯粹的一个数字。我搜集相关资料,已得到5米、10米、15米、20米及30米或50米等不同的说法。我本人倾向于在简化讨论时,宜取20米。<BR></P> |
|