回复 153# 尺短寸长
上海的李顺康老总,双电源转换开关在什么情况下需要4P开关这个问题,难道现在全中国都没有一个人能讲清楚吗?(我认为母联开关也算双电源转换开关的,不可否认吧)
1、深圳李良胜同志在《深圳市建筑工程设计、审图及报建常见疑难问题解析汇编》5.1.20条里面讲到:“引接于不共地的两个电源转换开关应采用四极开关。”此句不敢认同,哪怕是共地的两个电源,末端双电源切换也是需要4P的。如双变压器配电室引出的双电源末端切换。(详见《低规》3.1.16条文解释及附图)
2、民规第6.1.9条提到“发电机中性点应接地,宜与低压配电系统接地形式一致。”既然是这样,那发电机+变压器组合的配电室 和 双变压器组合的配电室 又有什么区别呢?此时发电机接地形式等同于另外一台变压器接地形式,既然双变压器母联开关可以采用3P那为何民规7.5.3条强调发电机与正常电源之间要采用4P开关呢?难道就是因为前者叫发电机后者叫变压器。如何解释?
3、采用4P开关的话,不管是双变压器还是变压器+柴发组合,都不可配出TN-C系统,系统无法配出PEN导体。
我建议规范应该这么写:末端配电线路双电源转换开关应采用4P开关。(像配电室内双变压器之间、变压器和发电机之间的这种双电源切换,就不必设4P开关了。在低压变电室内,N、PEN、PE区分的不是很明显,或者说它们之间本该是一条线,只是从此分开了而已。)
希望规范不要再随随便便说一句“双电源转换开关电器应采用4P开关”这样的话啊。从王厚余的书籍和电网的典型图集来看,是不出现变压器母联开关采用4P的。 |
|