首先要明确的是:我们在讨论一种应急照明的供电以及点燃方式是否可行,而应急照明与消防水泵、消防风机相比,是两种不同的消防设备(应急照明遍布建筑各处,而消防风机水泵布置相对较少且集中在设备机房;单个应急照明灯具损坏影响范围有限,例如10~15m左右的走道等,而消防风机损坏影响范围是一个防火分区消防水泵损坏更会影响整个建筑),规范要求的供电方式也存在不同。
以一级负荷建筑为例,消防水泵、消防风机要求外部为双重电源,内部配电为末端切换。而对于应急照明,满足了外部为双重电源的要求即可,内部供电采用单回路供电即可;应急灯具所带蓄电池,是应急照明的应急备用电源.
一、火灾时,切断市电用柴油发电机为消防设施供电行不行?
可以。至少对消防设施供电是可以的。不过需要提醒的是:如果你设计的发电机供电对象是消防设施,那就要考虑其他的重要非消防设备,你敢不敢随意停电?一栋高楼的厨房着火,你让几台电梯就悬在半空中,要是再来个心脏病发作什么的,评估一下那种方式损失大吧。
应急照明设计得当,不存在恐慌,还可以避免火灾引来的电气故障的二次伤害,对不对?
那要看你设计成什么接地系统,接地制式怎么转换了。接地系统设计错误,那发电机供电和市电供电,产生电击危险的可能性是一模一样的。
二、自带蓄电池的应急照明供电线路选型、敷设需要按照消防的要求吗?如果非要做点防护,反而是有逻辑错误了,火灾就切断了啊,保护什么呢?
我们可以看一下《建筑设计防火规范》GB50016-2006之11.1.3的条文说明第二条:一般,独立的自备电源的应急照明方式具有较高的可靠性但当前我国这类设施的使用还存在许多问题,完好率较低。因此,为了保证应急照明和疏散指示标志用电的安全可靠,设计时应尽可能采用集中供电方式。采用集中供电方式时,应采取防火、防机械损伤等措施保护配电线路。规范的本意写得很明白,不需要解释了吧?
三、切断应急照明的主电源,用蓄电池供电;那么我觉得从道理上讲,和切断市电主断路器从而联动输出信号启动发电机供电,有没有不同?
上面两条的回复,应该已经很明确了吧 |
|